核心要点:普通万用表测地线电阻就是自欺欺人,等雷击或短路时地线形同虚设。
万用表电阻档输出的是几伏直流小电流,测地线只能判断是否断开,完全无法反映接地体与大地之间的真实接触状态。接地电阻必须在工频大电流条件下测量,土壤的散流特性、接地体的锈蚀程度这些决定性因素,万用表根本测不出来。用万用表量地线,哪怕读数是零欧,实际接地电阻可能已经几百欧了。
唯一正确的做法是使用专用接地电阻测试仪,按三极法或钳形法测量。机房接地排对地电阻必须小于1欧,独立通信站小于4欧,山区岩石地质可放宽至10欧。测试时辅助接地极要打在离地网边缘五倍地网直径以外,否则测出来的值是偏小的假合格。每年雷雨季前必须测一次,干旱季节或冻土期测出的值偏大,不能作为不合格的直接依据,要结合四季数据趋势判断。
关键提醒:测完别忘查防腐。接地引下线与地网焊接点是最容易腐蚀断开的薄弱环节,挖开检查焊点有无锈蚀断裂,涂沥青防腐漆再回填。表格里填个合格数字容易,真到雷击电流过来,地线不顶用就是大事故。