核心要点:灯全绿不代表业务没闪断,重点查物理接口的隐性故障。
很多通信工会被“灯全绿”骗过去,以为告警是误报。LOS是接收信号丢失,告警闪报后能恢复,说明不是彻底断纤,而是链路处于临界不稳定状态。直接上BER测试仪在DDF架挂表,哪怕只测十分钟,误码率只要不是零,就能证明物理层有问题。
排查分三步走。第一步,在DDF架拔开塞子,用无水酒精棉清洁同轴头内芯和座孔,观察有无氧化发黑或缩针,八成故障出在这里。第二步,用环回法配合网管判断。让网管在该支路板做本地环回,误码消失说明问题在外部电缆或对端设备,反之在板件自身。第三步,测线。用万用表电阻档量2M电缆芯线,正常屏蔽层与芯线绝缘应无穷大,若低于1兆欧就是进水或破皮。
关键提醒:千万别上来就拔板子换板。闪报恢复的软故障,盲目换件只会把故障现象打乱,最后连网管都抓不到告警记录,查都没法查。