a值是指坠砣杆上端到限制管顶端支架的距离。a值过大,意味着坠砣升得太高,接近限制管顶端,同样会失去补偿余量。当气温升高、导线伸长时,坠砣可能顶到限制管顶部,导致补偿装置卡死,线索张力骤增,严重时可能拉断线索或拉歪支柱。
发现a值超标后,按以下四步处理。
第一步,复核测量。在平均温度下测量a值,同时测量b值,记录环境温度、锚段号和线路条件。a值和b值是关联的,一个偏大通常另一个偏小,需要综合分析。
第二步,判断原因。a值过大的常见原因有三个:一是补偿绳缠绕圈数过多或过少,导致坠砣初始位置偏高;二是线索被拉长或锚段内存在卡滞,使补偿器被迫上移;三是安装时a值预留本身就偏大,未按安装曲线调整。
第三步,临时处置。如果a值超出限界值但天气即将转冷,可以暂不处理,加强巡视观察。如果超出限界值且气温还在上升趋势中,必须申请天窗点处理,严禁强行向下拉坠砣或用重物压坠砣,那样会破坏张力平衡。
第四步,天窗内调整。先检查线索有无卡滞点,特别关注隧道口、线岔、锚段关节等位置。排除卡滞后,用手扳葫芦适当卸载张力,调整补偿绳在滑轮上的缠绕圈数,使a值回到标准范围内。调整后反复升降坠砣两到三次,确认转动灵活无卡滞,再测量一次a、b值,两者必须同时满足要求。
日常巡视中,a值和b值都要看。标准规定a值一般不小于200mm,且a与b之和应在一定范围内。夏季重点盯a值,冬季重点盯b值。遇到异常变化,不要只调一端,要检查整个锚段的线索状态和补偿装置是否同步工作。