先判断动作原因,再决定是否更换。避雷器计数器动作只说明避雷器泄放过一次过电压,并不代表它已经坏了。

如果是雷雨天气后只动作一次,且避雷器外观没有破损、放电痕迹,泄漏电流也没有明显增大,可以继续运行,但要加强观察。

但是,出现以下三种情况,就必须立即申请更换。

第一,晴天或者没有操作过电压时,计数器突然动作,或者短时间内连续动作多次。这说明避雷器内部的电阻片可能已经劣化,在正常工作电压下就导通,很快就会发热炸裂。

第二,动作后检查发现避雷器本体有裂纹、放电痕迹,或者表面脏污严重。脏污在潮湿天气下会让电压分布不均匀,加速老化甚至闪络。

第三,计数器动作的同时,伴随线路接地信号或保护跳闸。这时候需要用直流高压发生器测试避雷器的参考电压和泄漏电流。如果参考电压比出厂值下降超过10%,或者泄漏电流明显偏大,说明避雷器已经撑不住了,必须更换。

日常巡视中要做好记录。每次雷雨后抄一次计数器的数值,和相邻相的避雷器对比。如果某一相动作次数明显偏多,即使外观正常,也建议做一次预防性试验。更换时,新避雷器的计数器要和原型号匹配,装完后测量接地引下线的导通电阻,确保接地良好。