不要急着复归。轻瓦斯动作说明变压器内部产生了气体,可能是少量放电、局部过热或油位下降。直接复归而不查明原因,可能把小毛病拖成大故障。
正确做法分四步走。
第一步,检查气体继电器。打开继电器的排气阀,用玻璃瓶或注射器收集排出的气体,同时记录气体颜色和气味。无色无味通常是空气;黄色带焦味是绝缘纸过热;灰黑色且有臭味是油过热分解;白色或淡蓝色并伴有刺激性气味,很可能是内部电弧放电。
第二步,根据气体成分判断严重程度。如果是空气且变压器刚投运或补过油,可以少量排气后继续观察。如果是可燃气体(用打火机靠近排气口能点燃),说明内部存在故障,必须立即申请停电做进一步检查。
第三步,同时检查变压器外观和运行数据。看油位计是否正常,有无渗漏点;检查绕组温度、油温和负载电流,对比历史数据有无异常升高;听本体声音,如果有咕噜咕噜的沸腾声或噼啪放电声,立即汇报调度。
第四步,停电后做内部检查。打开人孔盖检查铁芯接地片是否断裂、绕组压钉是否松动、分接开关触点有无烧痕。必要时取油样做色谱分析,测量乙炔和氢气含量是否超标。
记住一个原则:轻瓦斯动作可以复归一次,但必须是在确认气体为空气且设备无异常之后。如果不确定原因就反复复归,气体继电器内部挡板可能卡滞,下次真正故障时反而拒动。日常巡视注意检查呼吸器硅胶颜色,受潮失效时要及时更换,减少空气进入变压器本体。
- 最近查阅: