先判断动作原因,再决定是否更换。避雷器计数器动作不一定代表避雷器已经损坏,它只说明避雷器泄放过一次过电压。如果是雷雨天气后动作一次,且避雷器外观正常、泄漏电流没有明显增大,可以继续运行并加强观测。
但以下三种情况必须立即申请更换。
第一,计数器在无雷雨、无操作过电压的情况下突然动作,或者短时间内连续动作多次。这说明避雷器内部电阻片可能已经劣化,造成工频电压下持续导通,如果不换很快就会发热炸裂。
第二,动作后检查发现避雷器本体有裂纹、放电痕迹或表面出现严重脏污。脏污表面在潮湿天气会形成不均匀电压分布,导致避雷器长期带电发热,最终热崩溃。
第三,计数器动作的同时伴有线路接地信号或保护跳闸。这时要用直流高压发生器测试避雷器的参考电压和泄漏电流,如果参考电压下降超过10%或泄漏电流明显偏大,说明避雷器已失去保护能力,必须更换。