先别慌,但动作要快。接地线在挂接或拆除过程中突然发红、冒烟甚至局部熔断,说明该回路上存在异常电流或误操作。处理不当可能造成电弧烧伤或保护误动。

第一步,立刻拉开该线路上级断路器,切断电源。不要直接用手去拽发热的接地线,也不要用金属工具挑开。高温下的接地线绝缘层可能已经碳化导电,徒手操作有触电和烫伤双重风险。

第二步,确认停电后,用绝缘钩或绝缘棒将烧坏的接地线从设备上脱离。注意观察接地线夹是否卡死在导体上,如果卡住了,不要硬拉,先用验电器验明导体无电,再戴绝缘手套用绝缘钳剪断接地线引下线,将残留部分留在原处做好标记。

第三步,检查保护装置动作情况。接地线烧熔往往伴随断路器跳闸或熔断器熔断,需要调取保护定值和故障录波,分析是误挂到带电线路、感应电过高,还是线路确实发生了接地故障。同时检查接地线本身:截面积是否满足该短路容量要求,连接处是否松动发热。

关键提醒:每次出工前必须检查接地线状态。接地线虽然简单,但它守护的是最后一道生命线。铜线有断股、压接端子有裂纹、绝缘杆耐压过期,统统不能使用。另外挂接地线时一定要先接接地端、再接导体端;拆除时顺序相反。接反了,接地线就可能成为一根“发热丝”。