很多检修人员知道要放电,但不清楚放不干净有多危险。电容器的特性是“存电”——即使断开电源后,两极板之间依然保持着充电时积累的电荷。高压并联电容器组的残余电压可能高达数千伏,而且能保持数小时甚至更长时间。
如果你直接上手拆线或做绝缘测试,残余电荷会瞬间通过人体释放,造成严重电击。即使戴了绝缘手套,高压放电产生的电弧也可能灼伤面部和手部。
正确的放电流程分三步。第一步:拉开断路器隔离开关后,等待至少10分钟,让自然泄漏降低部分电压。第二步:使用专用放电棒,接地端先接好地网,然后用绝缘杆将放电触头逐相可靠接触电容器接线端子,每个相别保持接触不少于1分钟。第三步:放电后,在接线端子上短接并挂接地线,同时用高压验电器确认无电压,才能开始后续试验。
特别提醒:不要用普通螺丝刀或导线直接短接放电,那是拿命开玩笑。放电棒必须有足够长度的绝缘手柄(高压等级不低于电容器额定电压),且内置限流电阻,防止放电瞬间电流过大产生冲击波。
还要注意一种情况:多组电容器并联时,即使只检修其中一组,其他并联组的电荷也会通过母线串过来。所以检修前必须将所有并联组的隔离开关全部断开,并对每一组分别放电。别嫌麻烦,电容伤人往往就发生在你“以为没电了”的那一瞬间。