牵引变电所主变压器轻瓦斯保护动作后怎么处理?

2026-4-18 11:21 来自 春风不许 发布 @ 铁知问答


核心提示:轻瓦斯动作不跳闸,但必须立即检查,区分是真实故障还是空气积聚。

分步处置要点:
1. 记录动作时间和信号,同时检查变压器油位、油温、油色有无异常,监听内部有无异响。
2. 立即取气样:从瓦斯继电器的放气阀收集气体,注意先排尽管路内残余油,用注射器或专用采气瓶密封收集。
3. 根据气体颜色和可燃性判断:无色无味不可燃多为空气;黄色易燃为木质绝缘故障;灰黑色或油味重为金属或油过热故障。
4. 若为空气,可开启放气阀排尽气体后复归信号,继续观察;若为故障气体,严禁盲目送电,需停电并申请油样色谱分析。
5. 气体鉴别方法:用玻璃瓶装气体靠近明火,不燃烧为空气,能燃烧则内部存在放电或过热。