一句话先记牢:远动失败先看信号和电源,能到现场就手摇,短时无法恢复要申请封锁。
第一步:确认故障现象
调度远动操作时,隔离开关分合闸不到位或反馈信号异常。监控屏显示“操作超时”、“位置不确定”或“拒动”。立即汇报调度,通知供电工区。
第二步:判断是控制回路还是机构问题
检查开关控制电源空开是否跳闸(直流或交流220V)。检查远动终端RTU或智能控制箱有无故障灯。有条件的用万用表测量电机电压,无电压查控制回路,有电压但电机不转或卡滞,问题在机构。
第三步:切换至就地操作
将隔离开关操作箱上的“远动/就地”转换开关打至“就地”位。手动操作:使用绝缘操作杆或手摇把,顺时针分闸,逆时针合闸(视具体型号)。操作时确认开关触头动作到位,辅助触点转换正常。操作完毕将开关位置报告调度。
第四步:手摇操作也失败怎么办
开关机械卡滞或传动杆脱落,不要强行操作。汇报调度,申请将该供电臂或分区所停电,攀登支柱处理。无法立即处理时,按调度命令将隔离开关保持在当前位置,封锁该设备,安排天窗点内抢修。
第五步:远动恢复后的确认
故障处理完毕后,将转换开关恢复“远动”位。在调度端进行试操作,核对分合闸位置与监控显示一致。连续操作3次无异常,方可正常使用。
日常注意:每月对隔离开关进行一次远动和就地操作试验,检查电机电流和动作时间。每季度给传动机构加注润滑脂,防止卡滞。雷雨季节加强检查控制箱密封,防止进水短路。