高压互感器异响处理?

2026-4-16 23:22 来自 admin 发布 @ 铁知问答


一句话先记牢:异响即预警,先判类型再停用,噼啪放电立即退。

【正常声音是什么?】

高压互感器正常运行时,会发出均匀、轻微的“嗡嗡”声,这是铁芯磁滞伸缩产生的正常工作声音,不必惊慌。

【听声辨故障——快速判断】

▶ 声音1:沉重高昂的“嗡嗡”声(比平时大很多)
可能原因:系统单相接地或铁磁谐振。线路单相接地时,未接地两相电压升高,铁芯饱和,发出沉重且高昂的“嗡嗡”声。铁磁谐振时三相电压上升很高,铁芯严重饱和,发出很响且沉重的“嗡嗡”声。

应急措施:此情况在铁路牵引供电系统或变电所中需迅速汇报调度,听从指挥,通过改变运行方式破坏谐振条件或排除接地故障。

▶ 声音2:“噼啪、噼啪”放电声
可能原因:内部绝缘破坏、绕组匝间短路、绝缘油受潮、电极部位污染或瓷套表面附着异物产生游离放电。也可能是铁芯夹件松动、接地片接触不良引起的振动或放电。

应急措施:必须立即停用!内部有放电声是绝缘被破坏的典型表现,持续运行可能引发击穿、起火甚至爆炸。

▶ 声音3:“嗡嗡”声很大夹杂“吱吱”声(电流互感器)
可能原因:二次回路开路。二次开路的电流互感器会感应出危险高电压,危及设备和人身安全。

应急措施:立即报告,在靠近互感器最近的端子排上将二次回路短接,短接时必须穿绝缘靴、戴绝缘手套、用带绝缘把手的工具,在监护人监护下操作。若短接后仍开路,应退出运行后修理。

▶ 声音4:沉重的“哼哼”声(频率较低)
可能原因:分频铁磁谐振。分频谐振时频率不到50Hz,铁芯饱和,发出较响的“哼哼”声。

应急措施:汇报调度,通过改变运行方式处理。

▶ 声音5:内部有“咕噜”水沸腾声
可能原因:绕组有较严重故障或分接开关接触不良导致局部严重过热。

应急措施:立即停用。

【什么情况必须立即停用?】
以下任一条出现,应立即将互感器退出运行:
1. 高压熔断器连续熔断2~3次以上
2. 内部有噼啪放电声或其他异常噪声
3. 内部发出焦臭味、冒烟或着火
4. 互感器内或引线出口处有严重喷油、漏油、流胶现象
5. 互感器温度过高、严重发热
6. 套管严重破裂放电,引线与外壳之间有火花放电

【停用时特别注意】
严禁用隔离开关或取熔断器的方式切除故障互感器!因为它们没有灭弧装置,故障电流会引起母线短路或人身事故。必须用断路器切除。如冒烟着火来不及倒母线操作,应先停用该条母线,再拉开隔离开关。

【互感器着火怎么办?】
先切断电源,再用干粉灭火器或1211灭火器灭火。

【日常检查要点】
出乘前检查互感器瓷瓶是否清洁完整、有无裂纹放电现象。油浸式检查油位油色是否正常、有无漏油。气体式注意气压表。运行时听声音、闻气味,发现异常及时汇报。

——铁道职培版主