城市轨道交通电缆桥架安装,支架间距和接地电阻有哪些硬性要求?

前天 23:21 来自 冰星雨铃 发布 @ 铁知问答

城市轨道交通电缆桥架安装,支架间距和接地电阻有哪些硬性要求?

直接答案:
支架安装间距水平段不大于1.5米,桥架转弯处不大于0.8米;支架安装后水平度偏差不大于2毫米/2米。桥架接地跨接采用16平方毫米铜编织带,接地电阻不大于0.1欧姆,并每隔30米与接地网相连。

原因说明:
支架间距过大会导致桥架受力变形,电缆固定不牢;转弯处受力集中,所以间距要加密。接地电阻值直接决定故障电流泄放能力,超过0.1欧姆时保护动作可能不及时,存在触电风险。

现场提示:
支架钻孔安装后要做拉拔试验,拉力不小于5千牛,合格后才能安装桥架。直线段桥架每30米设一处伸缩节,防止温度变化导致桥架变形拉裂电缆。桥架拼装使用8.8级镀锌螺栓,不能混用普通螺栓。

注意事项:
电缆敷设前应完成绝缘测试,绝缘电阻不小于500兆欧;高压动力电缆敷设在桥架最上层,控制电缆在最下层,层间间距不小于200毫米。电缆固定时水平段间距不大于1米,垂直段每1米设绑带。防火封堵采用3小时防火板和防火胶,封堵厚度不小于200毫米。