高速铁路接触网接触线断线后,接头作业前先要判断什么?
直接答案:
接触线断线后,接头作业前先要判断断线两侧导线的损伤情况,再决定采用哪种作业方案,不能直接上手紧线或换线。
原因说明:
根据断头两侧导线的损伤程度,现场一般分两种情况处理。
情况一:断头两侧损伤之和不超过500mm时,可以把损坏部分锯掉,直接用手扳葫芦和紧线器紧线,然后安装接头线夹。
情况二:断头处导线损伤严重,两侧损伤之和超过500mm时,必须更换一段新的接触线,不能靠锯掉损伤段直接对接。
现场提示:
判断损伤情况时,要同时检查断口两侧,不能只看一侧。损伤范围测量要准确,锯线前确认损伤段已全部包含在内,避免锯完后仍残留受损截面。
注意事项:
接头质量有几项关键要求,作业时逐项卡控:
接头处接触线必须平直无弯曲,必须是正截面,严禁斜截面,表面光洁。
两接触线线端头对接间隙应尽可能小,允许间隙为1mm。
接头线夹应与相邻吊弦线夹距离保持8至10米。
接头处导高应与两侧接触线等高,或略高于两侧接触线20mm至30mm。
接头线夹紧固力矩按44Nm执行。
下锚坠砣推块数按5至8块控制。
辅助接触线长度按150mm至200mm准备。
参考资料:
1. 《20260810_014547_高速铁路接触网接触线断线后,接头作业前先要判断什么?》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-B9AD7B18)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
- 最近查阅: