25Hz相敏轨道电路是靠什么原理保证只接收本区段信号的?
直接答案:
25Hz相敏轨道电路主要依靠频率选择性和相位选择性两个特性,保证只接收本区段送电端送出的信号,而不受相邻区段或牵引电流干扰。
原因说明:
频率选择性由受电端的二元二位继电器或微电子接收器实现。继电器(或接收器)只对25Hz电源频率的信号产生动作,对其它频率的牵引电流和谐波不响应,所以能滤除电力牵引电流的干扰。
相位选择性是这种轨道电路的核心特点。送电端送出的25Hz信号经过钢轨传输到受电端后,局部线圈电压与轨道线圈电压之间必须满足规定的相位关系,继电器才励磁吸起。相邻区段虽然也送25Hz信号,但由于极性交叉的配置,相邻区段送出的信号与本区段接收端相位不一致,无法使本区段继电器动作。这样即使相邻区段信号串入,也不会造成错误占用或错误解锁。
现场提示:
调整测试时要注意检查相邻轨道区段的极性交叉是否满足要求。极性交叉失效时,轨道继电器可能错误吸起,留下安全隐患。
注意事项:
更换扼流变压器、引入线或回流条时,必须加装短路保护线,防止烧坏电务设备并危及人身安全。
参考资料:
1. 《02_25Hz相敏轨道电路的测试和调整》
2. 《轨道电路》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-DW-C296584F)。