牵引供电系统由哪几类技术装备组成,常见接线方式有哪些?
直接答案:
牵引供电系统主要包括变电设备、接触网和远动系统三大类。变电设备涵盖牵引变电所、开闭所、分区所、自耦变压器所;接触网是沿铁路线路架设的供电线路;远动系统用于对供电设备进行远程实时监控。常见接线方式有斯科特结线变压器AT供电方式、动力变压器接线和分接式牵引变电所接线等。
原因说明:
牵引供电设备应保证不间断行车的可靠供电,牵引供电能力需与线路运输能力相适应。接触网标称电压值为25kV,最高工作电压为27.5kV,短时(5min)最高工作电压为29kV,最低工作电压为19kV。牵引变电所须具备双电源、双回路受电,牵引变压器采用固定备用方式并具备自动投切功能。当一个牵引变电所停电时,相邻牵引变电所能越区供电。
在AT供电方式中,馈电线有接触网(T)和正馈线(F)两根线,断路器和隔离开关均为双级。动力变压器用于供给非牵引负荷用电,将27.5kV电压降至10kV,一般容量为1000~2000kVA。分接式牵引变电所110kV侧采用双T结线,27.5kV侧采用单母线结线,内设两台YN,d11三相双绕组变压器,固定全备用。
现场提示:
电压互感器二次绕组不能短路,并且需一点可靠接地。断路器控制回路应设防“跳跃”闭锁装置,防止合闸后发生短路故障时出现多次“跳—合”现象损坏断路器。中央预告信号用于设备异常但不需跳闸时发出警铃和灯光显示。
参考资料:
1. 《20260820_002951_牵引供电系统的主要技术装备和接线方式有哪些?》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-DBC3DECC)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。