10kV变电所选址时哪些场所严禁设置?

3 天前 来自 nankong2000 发布 @ 铁知问答

10kV变电所选址时哪些场所严禁设置?

直接答案:
10kV及以下变电所的所址选择,核心要求是避开危险和不适宜场所。根据GB50053-94规范,有剧烈振动、高温、多尘、腐蚀性气体、爆炸或火灾危险的场所严禁设置变电所;地势低洼和可能积水的场所同样禁止。

原因说明:
所址选择需遵循接近负荷中心、进出线方便、接近电源侧和设备运输方便的原则。具体限制条件还包括:
不应设在厕所、浴室等经常积水场所的正下方或相邻位置。
装有可燃性油浸变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级建筑物内。
在多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的变电所应设在底层靠外墙部位,高层主体建筑内不宜设置。
露天或半露天变电所不应设在腐蚀性气体、挑檐为燃烧体或难燃体、耐火等级四级、附近有易燃易爆物品堆场、易沉积可燃粉尘或导电尘埃的场所。

现场提示:
变电所设计应遵循保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便的原则。所址选择直接影响供电安全和经济性,需根据负荷性质、用电容量、工程特点、环境条件等因素综合确定。

注意事项:
上述规范为GB50053-94版本内容,现行设计应以最新有效版本的规范为准。设计时还需符合国家现行的其他有关设计标准和规范。

参考资料:

1. 《20260714_101002_10kV变电所设计,所址选择有哪些硬性要求?》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-4B485A12)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-9 21:19 , Processed in 0.950278 second(s), 67 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

  • QQ: 871889019

    客服电话

    183-9671-7087

    电子邮件

    mlkj@aliyun.com

    在线时间:9:00-21:00

  • 返回顶部