隔离开关采用几位数字与字母组合表示?

4 天前 来自 冰影 发布 @ 铁知问答

隔离开关的型号通常采用字母与数字组合的方式表示,但具体组合的“位数”并不固定为某一个固定数字,而是根据产品的系列、安装场所、电压等级及附加特征等要素的多少而有所不同。在实际技术规范中,隔离开关型号一般由若干“单元”(字母或数字)依序排列组成,常见结构可归纳为以下几个部分。

第一部分为产品代号字母,隔离开关用G表示,接地开关用J表示。第二部分为安装场所字母,户内式用N表示,户外式用W表示。第三部分为设计序号,用数字表示,代表不同的产品系列。第四部分为额定电压,用数字表示,单位为千伏(kV),例如10、27.5、110等。第五部分为补充特性字母,用来表示该开关的特殊功能或适用条件,常见的有D(带接地刀闸)、K(带快分装置)、G(改进型)、T(统一设计或铁路专用)、C(穿墙式)、W(防污型)等。第六部分为额定电流,一般写在斜杠“/”之后,用数字表示,单位为安培(A)。

举例说明,GN19-10/630型表示户内式隔离开关,设计序号为19,额定电压10kV,额定电流630A;GW4-27.5D/1250型表示户外式隔离开关,设计序号4,额定电压27.5kV,带接地刀闸,额定电流1250A。在铁路牵引供电(接触网)领域,隔离开关常标注铁路专用代号,例如GW4-27.5/1250T,其中T表示铁路专用型。

需要说明的是,并非所有型号都包含上述全部单元,实际标示时会根据产品去掉或用斜杠、横杠分隔不适用项,因此不能简单地说隔离开关“采用固定几位数字与字母”。判断时应以铭牌和厂家技术资料为准。以上关于老式高压隔离开关型号构成的说明属通用背景资料,现场选型与作业应以现行设备铭牌、最新国家标准及厂家技术规范为依据。

参考资料:

1. 《河南福翔高压电器《隔离开关的技术规范》:高压隔离开关型号由字母和数字组成,含产品代号、安装场所、设计序号、额定电压、补充特性、额定电流等单元。》
2. 《后数字为额定电流。》
3. 《接触网隔离开关资料:GW4-35D等型号中G隔离开关、W户外、4产品序号、35额定电压kV、D带接地刀闸;铁路专用型以T标注。》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-F20C517AE4E0)。