客专SCADA调度端画面里各电压等级用什么颜色区分?
直接答案:
客专综合SCADA系统调度端画面制图标准(Q/CDGM-001-2008)对带电线路按电压等级规定了统一颜色。交流220kV用紫色,RGB值为(95,76,153);交流110kV用朱红色,RGB值为(224,0,0);交流35kV用鲜黄色,RGB值为(255,255,0);交流27.5kV A相用鲜黄色,RGB值为(255,255,0);交流10kV用绛红色,RGB值为(239,122,6);交流400V用黄褐色,RGB值为(159,27,4);交流220V用深灰色,RGB值为(68,86,106)。
原因说明:
统一颜色和线宽是为了让调度员在数秒内快速掌握全线运行状态,避免因界面风格不一致造成误读。主接线图中各电压等级的颜色定义与供电系统图、供电臂图保持一致,确保同一电压等级在不同画面中颜色统一。母线及主线宽度统一为3像素,其他线路宽度为2像素。
现场提示:
交流27.5kV B相颜色资料未提供RGB值。各电压等级母线未受电颜色在供电系统图中表述为白色,在主接线图中表述为灰白色,两处口径略有差异。热键图符中红绿颜色代表被控站点通信异常或通信正常,断路器合闸为红色、分闸为绿色,隔离开关同样按红绿区分合分状态。
注意事项:
该标准为成都交大光芒实业有限公司发布的企业标准,权威性低于国铁集团行业标准或国家铁路局规章。画面制作、验收和调度作业中涉及的具体要求,应以现行有效的规章和项目技术文件为准。
参考资料:
1. 《20260812_074246_客专SCADA调度端画面制图标准中电压等级颜色怎么区分?》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-B3453E3C)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。