开闭所馈线断路器第3位数字表示什么?

4 天前 来自 霸气你琪姐 发布 @ 铁知问答

开闭所馈线断路器的三位编号中,第3位数字表示该馈线断路器在开闭所内的位置及上下行属性。这一规则以中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号,2020年2月发布)为依据,该文件是目前牵引变电专业设备编号的统一现行标准。

先简要说明断路器编号的整体结构。按该规则,断路器编号由3位数字加字母DL组成(如251DL、252DL)。第1位数字表示电压等级,其中数字1表示330、220、110kV等较高等级,数字2表示27.5kV及2×27.5kV等级;开闭所馈线断路器一般属27.5kV系统,故首位数多为2。第2位数字表示断路器所在位置类型,其中数字1、2表示牵引变电所馈线断路器,数字4表示开闭所进线断路器,数字5表示开闭所馈线断路器。因此,第2位数字为5即表明该断路器是开闭所馈线断路器。

第3位数字的具体含义随所亭类型不同而不同。对于开闭所馈线断路器,规则第三十三条作了专门规定:第3位数字表示该馈线断路器在开闭所内所处的位置,其排列方向是沿铁路小里程方向至大里程方向,数字由小至大;同时,上行线路采用偶数、下行线路采用奇数。

举例说明:小里程方向的下行馈线断路器编号为251DL(第3位数字1,为下行奇数),小里程方向的上行馈线断路器编号为252DL(第3位数字2,为上行偶数);大里程方向的下行断路器为253DL,大里程方向的上行断路器为254DL。由此可见,开闭所馈线断路器编号的第3位数字既体现了断路器在开闭所中的先后位置(小里程侧在前、大里程侧在后),又借助奇偶性标明了其所接线路是上行还是下行。

需要说明的是,以上为现行编号规则下的含义。若现场部分设备沿用了原铁道部时期或更早的旧编号规则,其第3位数字的含义可能与现行规则存在差异。现场识别与作业时,应核对本单位现行有效的编号规章、图纸及设备铭牌,切勿仅凭旧资料判断。本答案所述内容供学习参考,涉及具体设备识别和倒闸操作时,一律以现行有效文件为准。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号,中国国家铁路集团有限公司2020年2月发布)第六条、第三十三条》
2. 《中国国家铁路集团有限公司办公厅2020年印发件相关条文》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-7BFA825B1FB1)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图