送电后,工作执行人应重点检查设备运行情况,确认设备运行正常后方可离开现场。这是铁路电力作业恢复送电后的关键安全环节,核心目的在于及时发现送电后可能出现的异常,防止设备带缺陷运行或引发次生事故。
根据铁路电力作业安全管理的通行要求,工作执行人在恢复送电后应主要做好以下几方面检查:
一、检查设备整体运行状态。送电后应观察设备有无异常声响、异味、发热、冒烟、放电、打火等异常现象,检查开关、断路器等设备合闸后动作是否正常,位置指示是否正确。对变压器、配电柜等设备,应留意有无异常振动或温升。
二、核对送电程序与操作对象。工作执行人应与配电值班员核对合闸送电的设备、线路是否与工作票和停电范围相对应,确认无误送、错送情况,防止向仍有人作业或未完工的区段误送电。
三、检查安全措施的恢复情况。送电后应确认接地线已按登记号码全部撤除无遗漏,标示牌、临时防护物、遮栏等已恢复或撤除,常设栅栏已复位,作业现场无遗留工具、材料及人员。
四、观察负载与运行参数。在条件允许时,应观察送电后电压、电流、负荷等指示是否正常,设备带载后有无异常。对局部停电作业恢复送电后,还需关注相关回路运行是否平稳。
五、确认无异常后方可离开现场。工作执行人检查确认设备运行情况正常后,方可撤离;如发现异常,应立即停止送电或采取相应措施,查明原因并妥善处理,必要时向电力调度或上级报告。
需要特别说明的是,对于高铁等电力设备,按相关补充规定的要求,送电后供电调度(或车间、段等相关方)与工作执行人(领导人)应分别检查设备运行情况,确认正常并得到相应许可后方可离开现场,体现了高铁供电管理对恢复送电后确认环节更严格、需多方分别把关的要求。
总之,送电后工作执行人检查的核心是设备运行情况,重点确认设备运行正常、无异常现象,核对送电对象无误并确认安全措施恢复到位,在确认一切正常后方可离开作业现场。这一规定既是规程的明文要求,也是保障人身安全和设备安全、防止送电后遗留隐患的重要制度保障。现场作业人员应严格执行,切忌送电后未经检查确认即擅自离场。