装设地线应先接哪端后接哪端?

4 天前 来自 爱笑的女孩儿 发布 @ 铁知问答

装设接地线的核心原则是先接接地端(接地体一侧),后接被停电设备(导体端或导线端);拆除接地线时顺序正好相反,即先拆设备端(导体端),再拆接地端。这一顺序是电力作业和铁路供电(接触网、牵引变电所)停电作业中必须严格遵守的安全规定,不能颠倒。

为什么必须这样操作:装设接地线时,作业人员站在地面操作,若先将接地端可靠接地,则即使另一端(导体端)在连接过程中线路意外来电或产生感应电,电流也能通过已经接好的接地端迅速泄入大地,保护作业人员人身安全。反之,若先接导体端、后接接地端,则操作人员手持接地线连接导体端时,一旦线路突然来电或感应带电,人体就可能承受危险电压,极易发生触电伤亡。拆除时同理,若先拆接地端,剩余线路上的感应电或残余电荷将无处泄放,同样威胁作业人员安全,因此必须先拆导体端、后拆接地端。

在铁路接触网停电作业中,具体做法是:作业组接到停电作业命令后,须先验电(确认无电)再装设接地线,验明停电后须在作业地点两端以及与作业地点相连、可能来电的停电设备上装设接地线。操作时先将接地线的一端可靠接地(接地端接钢轨或接地装置),再将另一端通过绝缘棒(接地杆)接到被停电的接触网导线(导体)上;拆除时顺序相反,先拆接触网(导体)端,后拆接地端。装拆过程中人体不得接触接地线或未接地的导线,且须由两人进行,一人操作、一人监护,操作人须戴绝缘手套、穿绝缘靴、戴安全帽。

需要特别提示的是,随着轨道电路(自动闭塞区段)的应用,在钢轨上接地的做法可能影响轨道电路正常工作,部分作业会采用先短接两根钢轨再接接触网设备的优化接地方式,具体接地点和方法应依据现场供电专业的规定执行。实际作业时,必须以本单位现行有效的安全工作规程、作业指导书和调度命令为准,严格执行标准化作业流程。

此外,必须明确一点:验电与挂接地线的次序是“先验电、后接地”,确认无电后方可装设接地线;验电后应在规定时间内(如部分规定五分钟内)完成挂设接地线,超时须重新验电。这些具体时限和细则在不同单位、不同电压等级的作业中可能有所差异,现场作业前应认真核对相关规程。

参考资料:

1. 《《普速铁路接触网安全工作规则》(铁总运〔2017〕25号)关于装设接地线先接地端、后接导体端及拆除顺序相反的规定》
2. 《石家庄路翔铁路中等专业学校《铁路接触网验电、接地操作规程》》
3. 《《普速铁路接触网安全工作规则》第八十一条相关内容(网络公开资料转述)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-8B40DE5ADEF8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-9 22:08 , Processed in 0.791053 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

  • QQ: 871889019

    客服电话

    183-9671-7087

    电子邮件

    mlkj@aliyun.com

    在线时间:9:00-21:00

  • 返回顶部