倒闸作业每完成一项,经操作人和监护人共同检查操作质量无误后,由监护人在倒闸作业票(操作票)对应操作项目的记号栏内打上"√"(对勾/勾销)记号。这一做法是倒闸作业防止漏项、误操作的核心安全措施,适用于铁路电力、牵引变电所等供用电设备的倒闸操作。
具体执行要点如下:
一、谁打记号。倒闸作业按规定必须由两人进行,一人操作、一人监护。每完成一项操作后,应由监护人负责在操作票对应项目上打"√",操作人不得自行打勾。打勾前,操作人和监护人要共同检查被操作设备的实际状态,确认操作结果正确无误,才能在该项上做记号。
二、用什么笔打。实际操作中,监护人通常用红笔在操作项目左侧或"记号"栏内画"√",以示该项已执行完毕。部分单位规定用红色笔以便与其他标注区分。
三、在哪个位置打。一般在倒闸作业票(操作票)当前操作项目左侧的空白处或专门设置的"执行/记号"栏内打"√"。对于第一项、最后一项以及拉合断路器、投退保护压板、装拆接地线等关键操作项目,除打勾外,还应在"操作时间"栏内记录实际操作时间,以便核对。
四、什么时候打。必须逐项进行,每操作完一项立即打勾,严禁几项合并一次性打勾,也不得提前打勾、事后补打或涂改。严禁发生漏打、多打、错打"√"的情况。全部操作项目完成后,由监护人、操作人共同复查一遍,确认无漏项、无误项,填写终了时间,并在操作票上加盖"已执行"印章,最后向发令人报告。
五、为什么必须打勾。倒闸作业风险高,顺序性强,一旦漏项或顺序颠倒可能造成带负荷拉合隔离开关等误操作,危及人身和设备安全。逐项打"√"使操作进度一目了然,既防止操作人凭记忆操作导致漏项,也便于监护人对每一操作环节的把关确认。操作中若发生疑问,不得擅自更改操作票或继续操作,应暂停并向发令人询问清楚后再操作。
需要说明的是,在铁路牵引变电所和铁路电力设备运行管理中,倒闸作业实行"两票"(工作票、操作票)制度,对操作票的填写、审核、执行和打勾都有明确规定。具体打勾格式和笔色要求,应以本单位现行有效的《牵引变电所安全工作规程》《铁路电力安全工作规程》及内部作业指导书为准。
参考资料:
1. 《"《倒闸操作小常识》》
2. 《山西工人报(2020年):每操作完一步》
3. 《"记号》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-FDC7951D30C1)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。