更换变压器高压侧熔丝时,应先切断变压器低压侧的负荷。这是《铁路电力安全工作规程》第63条明确规定的安全要求,其原文为:“更换变压器高压侧熔丝时,应先切断低压负荷。不准带负荷拉开100安及以上无消弧装置的低压开关。雷电时禁止倒闸作业和更换熔丝。”
之所以必须先切断低压负荷,核心目的是防止在带负荷情况下操作高压熔断器而产生电弧。变压器在正常带负荷运行时,高压侧熔丝(熔断器)两端存在工作电压和负荷电流。如果先拉高压跌落式熔断器(熔丝)而未先断低压负荷,当熔管脱离静触头或熔丝被取下时,将在高压侧形成带负荷拉闸的工况,触头间会产生强烈电弧,可能造成弧光短路、烧伤操作人员、损坏设备甚至引发相间短路事故。因此,操作顺序必须坚持“先低压后高压”,即先断开变压器低压侧的总开关(或低压负荷开关),切除全部低压负荷电流,使变压器处于空载状态,再操作高压侧熔断器更换熔丝。
具体操作顺序一般为:先拉开变压器低压侧负荷总刀闸或断开低压断路器,确认低压侧已完全停电、负荷已切除;随后再拉开高压侧的隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器,使高压侧与电源可靠隔离;之后方可更换熔丝。在摘挂跌落式熔断器的熔管、更换熔丝时,还应使用绝缘拉杆等绝缘工具,并保持足够的安全距离。合闸恢复送电时的顺序则与停电相反:先合高压侧,再合低压侧。
此外,该规程还对低压开关操作作了限制:不准带负荷拉开100安及以上无消弧装置的低压开关。也就是说,若低压侧总开关容量较大(100安及以上)且本身无消弧装置,不可直接带负荷拉闸,应先用小容量分路开关或采取其他可靠方式先切除负荷,再断开该低压开关。雷电时禁止进行倒闸作业和更换熔丝作业,因为雷雨天气设备绝缘性能下降,作业人员易遭雷击且设备易产生异常过电压,安全风险显著增大。
对于配电变压器跌落式熔断器的更换,其他相关规程也强调应先将低压侧隔离开关和高压隔离开关(或跌落熔断器)拉开,摘挂跌落式熔断器熔管时同样要遵循先断负荷、后断电源的安全原则。总之,操作人员应在具备相应资质、有人监护、填写工作票和操作票并做好安全措施(验电、装设接地线等)的前提下进行作业,任何情况下都不得带负荷拉合高压熔断器。
参考资料:
1. 《铁路电力安全工作规程(第63条)》
2. 《相关配电检修安全操作规程(电力行业通用要求)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-98ABFA1598AA)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
- 最近查阅: