关于悬式绝缘子的抽样比例,需要说明的是:并没有一个放之四海而皆准的固定数字,抽样比例取决于检验的用途(是交接验收试验、施工进场检验,还是产品质量监督抽查)以及试验项目(绝缘电阻测量还是交流耐压试验)。现场作业时应先明确所处的检验环节,再对照相应标准执行。下面按主要场景分别说明。
一、绝缘电阻测量(交接验收环节)。按照现行国家标准《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》GB 50150-2016 第16.0.2条,采用2500V兆欧表测量悬式绝缘子绝缘电阻时,可按同批产品数量的10%抽查。其中,用于330kV及以下电压等级的悬式绝缘子绝缘电阻值不应低于300MΩ,用于500kV及以上电压等级的不应低于500MΩ。同一条中明确棒式绝缘子可不进行此项试验。条文说明指出,抽查绝缘电阻的目的在于避免母线安装后耐压试验时因绝缘子击穿或不合格而需更换,造成施工困难和人力物力浪费。
二、交流耐压及绝缘交流耐压试验(施工进场与牵引供电环节)。在铁路牵引供电及电气化接触网工程中,绝缘子运抵现场安装前,施工、监理单位通常按每批到货数量抽样5%进行绝缘及交流耐压试验,且每次试验数量不少于50只;若不合格率在20%以上,则应100%全部试验,并将不合格品剔除。该做法与GB 50150中悬式绝缘子交流耐压试验电压值60kV的要求相配套,也是现行铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准中关于进场绝缘子检验的通行规定。需要提示的是,历史上《铁路电力牵引供电施工规范》TB 10208-98也曾规定按5%进行交流耐压抽样,该文件仅为背景资料,不作为现行现场作业依据;既有线改造等特殊场景,相关技术分析普遍主张提高抽样比例甚至逐只试验,现场应服从现行有效标准及设计要求。
三、产品质量监督抽查(铁路专用产品)。按国家铁路局现行铁路专用产品质量监督抽查检验实施细则,绝缘子类产品多采用一次抽样检验方案(即抽样方案(1:0)),抽取数量为规定件数而非百分比。例如棒形悬式瓷绝缘子监督抽查抽取12支(含备用样品6支)等,母本(可抽取产品基数)应满足相应数量要求。此类抽查由国家铁路局委托的检验机构组织,样品应为规定时限内生产、经生产企业检验合格且未经使用的产品。
综上,若题目考查交接验收中的绝缘电阻测量,抽样比例为10%;若考查施工进场或牵引供电的交流耐压检验,抽样比例为5%且不少于50只,不合格率超20%时全数复验;若指铁路产品质量监督抽查,则为规定的固定样品支数而非百分比。建议根据具体考题目所限定的检验环节作答,现场作业务必以现行有效标准条款和设计文件为准。
参考资料:
1. 《GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》第16章》
2. 《现行《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》及接触网进场绝缘子检验条款》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-654A7D4AE728)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
- 最近查阅: