在“V型”天窗接触网作业中,禁止使用抛线验电方法。
根据《接触网安全工作规程》和《“V型”天窗接触网安全作业细则》的相关规定,实行“V停”作业的区段,因邻线带电,安全风险较高,为防止感应电或误触带电设备,严禁采用抛线验电方式,一律使用相应电压等级的验电器进行验电。抛线验电是指将接地线抛向导线以判断是否有电的陈旧做法,该方法无法可靠检测感应电,且操作不当极易引发触电事故,故在“V型”天窗作业中被明令禁止。
实际作业中,验电必须使用25kV验电器,并具备自检和抗干扰功能。验电前应在同等级电压的有电设备上确认验电器性能良好,停电后在作业线路验明无电后方可挂设接地线。验电和接地操作须由两人进行,一人操作、一人监护。现场人员应严格遵守规定,杜绝违章操作。
参考资料:
1. 《《接触网安全工作规程》》
2. 《《“V型”天窗接触网安全作业细则》》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-F2FB1D43)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。