雷雨天气是供电系统作业的高风险时段。雷电产生的过电压、感应电以及湿气导致的绝缘性能下降,极易引发触电和人身伤亡,因此安全规程对测量类作业有严格限制。综合铁路电力及接触网安全规程的要求,雷雨天气应禁止以下测量作业。

一是禁止测量接地电阻。测量接地电阻需拆装接地线、布置接地极和探测针,作业人员须与接地装置、杆塔基础等直接接触。雷雨天气下这些金属部件可能带有危险的感应电压或雷电反击电压,极易造成触电,故严禁进行。同时接地测量应在干燥季节进行,雨后土壤含水量大,所测数值也不能反映真实情况。

二是禁止测量设备绝缘电阻及线路绝缘。测量绝缘电阻通常使用兆欧表(摇表)对设备或线路加压测试。雷雨天气下线路及设备可能存在感应电压,测试电压会与之叠加,风险极大。按铁路电力安全规程,雷、雨天气禁止测量线路绝缘;在上下行接触网不同时停电、存在感应电压的区段测量绝缘时,还须将另一条线路同时停电后方可进行。雷雨时亦不得测量线路绝缘。

三是禁止进行高压侧核相工作。高压核相须在带电设备上进行,雷雨天气绝缘工具表面受潮、绝缘性能下降,带电作业在雷电条件下极易引发过电压和电弧,故严禁在雷雨天气进行高压侧核相。沿线出现雷雨天气时,不应进行线路测量工作。

此外,结合接触网专业规定:雷电时禁止在接触网上进行任何作业;遇有雨、雪、重雾、霾等恶劣天气,或空气相对湿度大于85%时,一般不进行接触网直接带电作业;雷、雨、雪、雾天气时,不得进行更换火花间隙和检修支柱地线的作业。雷雨天气巡视设备时,人员不准靠近接触网支柱、避雷针等可能遭受雷击的装置,也不得在支柱下避雨。

需要说明的是,雷雨天气即使使用绝缘工具,也会因工具受潮、绝缘性能下降而失去安全保障,故凡需在户外对带电或接地装置进行的各类测量,原则上均应避开雷雨天气,待天气好转、设备绝缘状态恢复后再进行,以确保作业人员安全。