转角杆(也称角杆、转角杆塔)用于架空线路改变水平走向,其杆身两侧导线不在同一直线上,张力形成的不平衡合力沿转角内侧方向集中,转角杆通常需设拉线加以平衡。依据电力安全工作规程及登杆作业安全技术要求,作业人员上、下电杆时应遵循:转角杆不宜从内角侧上下电杆;正在紧线时,不应从紧线侧上下电杆。
内角侧不宜登杆的主要原因是安全风险集中。转角杆内角侧是导线张力合力与拉线受力集中的方向,杆身在该侧承受较大的不平衡张力。作业人员若从内角侧登杆或下杆,人与工具材料恰好处于受力集中、杆件受力状态最易变化的一侧。一旦杆件受力失稳、导线张力发生突变或拉线松脱,电杆极易沿受力方向倾覆或扭动,直接威胁登杆人员人身安全。此外,从内角侧上下杆时,作业者往往处在拉线、导线张力作用的空间范围内,操作空间局促,与带电或受力部件间的安全距离难以保证,也增加了高处坠落和物体打击的风险。因此,应选择受力相对平稳、安全空间较大的方位(一般避开内角侧和紧线侧)上下电杆。
除上下杆方位外,杆上作业还应同步遵守下列要求:作业时应系好安全带(安全腰带),并将其系在电杆或牢固的构架上,不得系在横担等易损部件上;登杆前应检查杆身有无开裂、腐朽及锈蚀超限,检查回填土是否夯实、拉线是否完好紧固;严禁攀登腐朽、锈蚀超限的横担;杆上传递工具、材料应使用工具袋和绳索,严禁上下抛掷;杆下人员应离开电杆一定安全距离并佩戴安全帽。
铁路供电系统的架空电力线路同样适用上述登杆作业安全原则。在实际作业中,应结合本单位现行有效的安全工作规程和现场实际情况,经安全交底、设专人监护后方可登杆作业。本文所述要求为架空线路登杆作业安全操作要领,涉及规章和现场作业时应以现行有效文件为准。
参考资料:
1. 《《登杆作业安全要领》:转角杆不宜从内角侧上下电杆,正在紧线时不应从紧线侧上下电杆。》
2. 《《电力安全工作规程》(登杆作业相关规定):作业时安全带应系在电杆或牢固构架上,转角杆不宜从内角侧上下电杆。》
3. 《《电气登高作业安全技术措施》:禁止在角杆内侧和利用拉线上下电杆。》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-2162869CB7BB)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。