在"V型"天窗作业中,禁止使用抛线验电法。"V型"天窗是指在复线电气化区段,仅对上行或下行其中一条线路的接触网进行停电,另一条线路保持正常供电的检修作业方式。由于邻线带电,若采用抛线验电,抛出的导线可能触及带电设备或造成短路,极易引发人身触电和设备事故。因此,现行规程明确要求,"V停"作业区段必须使用相应电压等级的验电器进行验电。根据《接触网安全工作规程》,验电器的电压等级应为25kV,并具有自检和抗干扰功能;验电前需自检,并在同等电压等级的有电设备上确认性能良好。
具体操作时,验电和装设接地线必须由两人进行,一人操作、一人监护。验电时,应先在有电设备上检验验电器是否正常,然后在停电设备上验明无电后,方可挂设接地线。接地线应使用截面不小于25平方毫米的裸铜绞线,装设时先接接地端,再接导体端,拆除时顺序相反。
需要强调的是,抛线验电是一种在早期或特定条件下使用的简易验电方法,其原理是将接地线抛向被验设备,通过观察火花或声音判断有无电压。但这种方法在"V型"天窗作业中风险极大,因为邻线带电,抛线一旦搭接至邻线,将直接造成短路和人身伤亡。此外,抛线验电也无法准确判断感应电,而"V型"天窗作业中停电线路因电磁感应可能产生较高的感应电压,必须使用专用验电器进行精确检测。因此,所有涉及"V型"天窗的作业,一律禁止抛线验电,必须使用经检验合格的验电器。
现场作业人员应熟悉并严格执行这一规定,作业前确认验电器电压等级匹配、状态良好,并按规定程序操作。同时,工作票中应明确注明停电线路和有电线路,并制定防止误触带电设备、防感应电等安全措施。只有严格执行验电和接地制度,才能确保"V型"天窗作业安全。