道岔转换锁闭装置表示杆缺口标准是多少?
6 天前 来自 囚鱼不知天 发布 @ 铁知问答
道岔转换锁闭装置(含电动、电液转辙机及配套转换锁闭器)的表示杆缺口,是反映道岔密贴、锁闭状态并给出位置表示的关键指标。其控制标准应按现行《铁路信号维护规则》(维规)及各型设备技术条件执行,须注意区分内锁闭与外锁闭两种方式,不同结构、不同牵引点标准并不相同,不能一律套用同一数值。
一、内锁闭装置(如ZD6型电动转辙机等)
道岔密贴调整后,调整表示杆使检查柱(锁闭柱)落入表示杆检查块缺口内,缺口两侧间隙应为1.5mm±0.5mm。这是维规对内锁闭方式的基本要求,检查时应在道岔锁闭后用专用塞尺测量两侧间隙并保持均匀。需特别说明,ZD6-J型等采用单边检测的结构,其缺口另有规定(一般按缺口间隙加尖轨与基本轨间隙不大于7mm控制,或按4±1.5mm执行),应严格按该型设备技术文件核对,不可混用。
二、外锁闭装置(提速道岔,如S700K、ZDJ9、ZYJ7、ZD(J)9等)
外锁闭道岔分多牵引点牵引,缺口标准按部位区分:锁闭柱与锁闭杆缺口两侧的间隙为2mm±0.5mm,一般对应尖轨、心轨第一牵引点;检查柱与表示杆检查块缺口为4mm±1.5mm,一般对应第二、三牵引点或转换锁闭器。对于分动外锁闭电液转辙机,主机(ZYJ7)密贴锁闭缺口为2mm±0.5mm,副机(SH6转换锁闭器)为4mm±1.5mm,斥离轨缺口数值更大(如8±3mm,早期产品可为18±3mm,须按具体设备确认)。
三、S700K型等特定设备
S700K型电动转辙机用于尖轨、心轨第一牵引点时,其检测杆缺口调整为指示标对准检测杆缺口中央,距缺口两侧各约1.5mm±0.5mm,定、反位均应满足。
调整要点:须在道岔开程、密贴、锁闭量均合格的前提下进行;用专用塞尺(缺口探尺)在道岔锁闭后测量,两侧间隙应均匀,定反位均须达标。缺口过小会造成解锁困难或转辙时掉表示,缺口过大则削弱锁闭监测作用并引发缺口报警。部分电液转辙机在机外设有缺口观察标记,可作为日常快速核对的参考,但定值仍以机内实测为准。
本文所列(外锁闭2±0.5mm、内锁闭1.5±0.5mm、检查柱与表示杆缺口4±1.5mm)为电务通用控制标准。具体作业前,务必核对当前有效版本的《铁路信号维护规则》、该型转辙机出厂技术条件及所在铁路局现行企业标准,以现行有效文件为准。
参考资料:
1. 《《铁路信号维护规则》关于道岔密贴与表示缺口的规定(外锁闭2±0.5mm、内锁闭1.5±0.5mm、检查柱与表示杆缺口4±1.5mm)》
2. 《高速铁路现场信号设备维修抽考参考资料(同组缺口标准:外锁闭2±0.5mm、内锁闭1.5±0.5mm、检查柱与表示杆缺口4±1.5mm)》
3. 《分动外锁闭道岔转辙设备维护资料(ZYJ7主机密贴缺口2±0.5mm、SH6副机4±1.5mm)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-DC927AFEFBDF)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考


