牵引变电所倒闸作业必须由谁操作、谁监护?

6 天前 来自 i163 发布 @ 铁知问答

牵引变电所倒闸作业必须由两人同时进行,一人操作、一人监护,即由助理值班员(值守员)负责实际操作,值班员(备守员)负责监护。这是《牵引变电所安全工作规程》及高速铁路牵引变电岗位作业标准等现行规章明确的基本要求。倒闸作业前,值班员(受令人)须接到供电调度员发布的有效倒闸作业命令,受令后复诵,经调度确认无误后方可执行。执行时操作人和监护人共同到达现场,核对设备名称和编号,按照倒闸操作卡片或倒闸表的顺序逐一操作,实行呼唤应答、手指眼看,监护人全程在现场实施监护。当地手动操作时,操作人和监护人均须穿绝缘靴、戴安全帽,操作人还应戴绝缘手套;操作前应先进行模拟操作,确认无误后再进行实际倒闸。需要说明的是,随着牵引变电所逐步推行无人值守模式,岗位称谓相应调整为值守员和备守员:在无人值守变电所,当地倒闸操作时由值守员操作、备守员监护,作业人数与监护要求不变,仍须坚持一人操作、一人监护的原则。此外,高铁供电调度员也可通过综合自动化系统实施远程倒闸操作,此时由供电调度负责相关确认与监视。无论采用当地手动操作还是远程操作方式,倒闸作业均不得单人进行,也不得无调度命令擅自操作(危及人身和设备安全的紧急情况除外,但事后须立即报告供电调度,且再合闸时必须取得调度命令)。各区段、各岗位的具体分工,应以本单位现行有效的作业指导书和调度命令制度为准。

参考资料:

1. 《高速铁路牵引变电岗位作业标准(当地倒闸作业:助理值班员操作、值班员监护,手动操作穿绝缘靴、戴安全帽,操作人戴绝缘手套)》
2. 《《牵引变电所安全工作规程》相关规定(倒闸作业由两人进行,助理值班员操作、值班员监护,须执行供电调度命令)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-A2C1C06AB471)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考