验电接地作业是保证铁路牵引变电所、接触网及电力线路停电检修安全的关键环节,必须实行专人操作、专人监护的双人作业制度,严禁单人作业或无人监护。关于操作人和监护人应当穿戴的防护用品,现行铁路供电安全规章的规定是一致的,即:操作人和监护人均须穿绝缘靴、戴安全帽;在此基础上,操作人还必须戴绝缘手套。也就是说,穿绝缘靴和戴安全帽是操作人、监护人的共同要求,而绝缘手套仅要求操作人佩戴,监护人不作此项硬性要求。
具体来说,在牵引变电所等高压设备上进行验电及装设或拆除接地线作业时,通常由助理值班员负责操作、当班值班员负责监护,两人同时进行。操作人戴绝缘手套后,须使用电压等级合适且经试验合格的验电器,并借助绝缘杆配合绝缘手套完成装拆接地线的动作,人体不得直接触及接地线和导电部分。监护人应站在能看清操作人全部动作和周围情况的位置,全过程盯控,不得兼做其他工作,一旦发现操作人有防护不当、动作违规或可能触及带电部位等情况,应立即制止纠正。
对于接触网停电作业的验电和装设、拆除接地线,同样要求两人同时进行,一人操作、一人监护,操作人和监护人均要戴安全帽、穿绝缘靴,操作人还必须戴绝缘手套进行操作。铁路电力线路或变配电设备停电后的检电、接地封线等作业,也执行两人制(一人操作、一人监护)并按规定穿戴相应的防护用品。
作业中应重点注意以下几点:一是参加验电接地的人员必须是经技术安全考试合格、取得相应安全等级或安全合格证的人员;二是验电前应先在有电设备上试验验电器,确认验电器良好后方可使用,验明确无电压后方可装设接地线;三是装设接地线时应先接接地端、后接导体端,拆除接地线时顺序相反,先拆导体端、后拆接地端,且全过程使用绝缘杆并配合绝缘手套;四是所穿的绝缘靴、绝缘手套和使用的验电器、接地线等工器具均应定期试验并处于检验合格有效期内,绝缘靴、绝缘手套不得有破损。
需要说明的是,不同作业场所(牵引变电所、接触网、电力线路)在人员组织方式上略有差异,答题时应先判断作业语境再选择对应的操作与监护主体。但就穿戴防护用品这一共同要求而言,标准答案即为:操作人和监护人均须穿绝缘靴、戴安全帽,操作人还须戴绝缘手套。
(背景提示:本文所引用内容中如涉及历史版本规章,仅作为知识背景说明,具体现场作业要求一律以现行有效的规章和技术标准为准。)
参考资料:
1. 《《铁路牵引变电所安全工作规程》验电接地部分(操作人、监护人须穿绝缘靴、戴安全帽,操作人须戴绝缘手套)》
2. 《《电气化铁路安全普及读本》(上海铁路局职工教育处):高压设备验电及装拆接地线时操作人和监护人均须穿绝缘靴戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套》
3. 《铁路接触网验电、接地操作规程(行业培训资料):操作人和监护人均要戴安全帽、穿绝缘靴,操作人必须戴绝缘手套》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-95BE87647D0C)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
- 最近查阅: