交接班巡视及全面巡视要巡视什么?
7 天前 来自 qqsweb 发布 @ 铁知问答
交接班巡视及全面巡视,是牵引变电所(含开闭所、分区所、AT所等)值守人员日常最基础也最重要的安全把关环节。其核心要求可概括为一句话:交接班巡视及全面巡视要巡视全部设备、全部项目。也就是说,凡是所内一次设备、二次设备、辅助设施及安全防护设施,都属于巡视对象,两者在巡视范围上基本相同,区别主要在于发起时机和共同参与者不同。
一、交接班巡视的特点与做法
交接班巡视在班组交接时进行,由交班人员与接班人员共同完成。接班人员应与交班人员共同巡视设备,检查核对值班日志及有关记录是否与实际情况相符,并试验音响信号、检查仪表指示,确认安全设施完好(包括对间休室的预告、事故音响进行试验并保证其正常)。除巡视设备外,交接班时还要共同检查作业有关的安全设施,核对接地线的数目及编号,共同检查工具(含检修、绝缘及消防用具)、仪表、备品、钥匙、安全用具,确认器具仪表良好,检查防鼠设施完好。交班人员须向接班人员详细介绍本班设备运行方式和状态、发生的各种故障及处理情况、检修情况及工作票中尚未结束的作业与所采取的安全措施、尚未拆除的接地线及未恢复设备的地点数目等。正在处理故障或进行倒闸作业时不得交接班。
二、全面巡视与交接班巡视的巡视内容
交接班巡视及全面巡视要巡视全部设备全部项目。班间巡视则侧重于主变及断路器全部项目,以及各种设备的绝缘件和音响、气味。所谓“全部设备全部项目”,参照运行检修规程的要求,主要包括以下一般项目:
1.绝缘体应清洁、无破损和裂纹、无放电痕迹及现象,瓷釉剥落面积不得超过300平方毫米。
2.电气连接部分(引线、二次接线)应连接牢固、接触良好,无过热、断股和散股、过紧或过松。
3.设备音响正常,无异味。
4.充油设备油标、油阀、油位、油温、油色应正常,充油、充胶、充气设备应无渗漏、喷油现象,充气设备气压和气体状态应正常。
5.设备安装牢固无倾斜,外壳无严重锈蚀,接地良好,基础、支架无严重破损和剥落,设备室和围栅完好并锁住。
三、各类设备的重点巡视项目
除上述一般项目外,还需按设备类型检查各自重点:
1.变压器:防爆筒玻璃无破裂密封良好,呼吸器干燥剂颜色正常,瓦斯继电器内无气体,冷却装置、风扇电机齐全运行正常,有载调压开关位置指示与动作计数器显示正确。
2.油断路器:排气管及隔膜、防爆装置正常,分合闸指示器与实际状态相符。
3.气体(SF6)断路器:气压表或气体密度表指示正确,分合闸指示器与实际相符,分合闸计数器指示正确。
4.真空断路器:动静触头接触良好无发热,玻璃真空灭弧室内无辉光、铜部件保持光泽,闭锁杆位置正确。
5.隔离开关:闸刀位置正确,分闸角度或距离符合规定,触头接触良好无严重烧伤,电动机构分合闸指示器与实际相符,手动机构应加锁。
6.高压母线:多股线无松股、断股,硬母线无断裂、无脱漆。
7.电缆及电缆沟:盖板齐全无严重破损,沟内无积水杂物,电缆外皮无断裂锈蚀,电缆头及接线盒密封良好、无接头发热放电。
8.避雷器、避雷针:各节连接正直整体无严重倾斜,放电记录器完好,避雷针无倾斜弯曲、针头无熔化。
9.整流电源装置与蓄电池组、控制室:整流元件无过热放电痕迹,直流母线电压符合规定;蓄电池电解液液面、连接片接触正常;控制室各种盘台设备清洁牢固,模拟盘与实际运行方式相符,试验信号装置和光字牌显示正确,表计指示正常,保护装置压板、切换开关位置标示牌正确并与记录相符等。
四、巡视的安全要求
巡视时人员禁止进行其它工作,严禁进入防护栅及高压分间内或打开高压开关柜门;确需进入时,应有安全等级不低于三级的人员监护,并与带电部分保持足够安全距离。雷雨天巡视室外高压设备应穿绝缘靴、戴安全帽,并不得靠近避雷装置。巡视后应在值守(运行)日志上记录,发现缺陷及时填写缺陷记录并上报。
需要说明的是,上述内容主要针对牵引变电所值守作业,属于现行规章与岗位作业标准的通行要求。不同专业(如工务巡道、调车机车乘务员交接等)和不同单位会在遵循上级规章的前提下,结合《站细》或本单位细则细化各自巡视路线与项目,现场作业仍应以本单位现行有效的作业标准和值班日志要求为准。
参考资料:
1. 《高速铁路牵引变电岗位作业标准——交接班作业标准、巡视作业标准(交接班巡视及全面巡视巡视全部设备全部项目)》
2. 《《牵引变电所安全工作规程》及各类牵引供电运行检修教材关于巡视一般项目的要求》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-4462943FAEEE)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
