雷雨天巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴(绝缘鞋)。这一要求是我国电力安全工作规程的强制性规定,适用于铁路电力、变配电等高压设备巡视作业。
依据现行有效的《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》(Q/GDW 1799.1—2013)第5.2.2条规定:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。同样,国家发展改革委等部门发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求》也明确:雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。
为什么要穿绝缘靴?雷电天气时,室外高压设备及其构架、接地引下线等部位可能因雷击或感应而带有较高电位,地面也可能因雷电流泄放而产生电位差(跨步电压)。绝缘靴能有效阻断人体与大地之间的电气通路,降低因跨步电压或接触电压造成人身触电伤害的风险,是巡视人员最基本的个体防护装备。
除穿绝缘靴外,雷雨天巡视还须严格遵守以下安全要求:
一、不得靠近避雷器、避雷针及其接地引下线。对避雷针应保持至少5米以上的安全距离,因为这些部位在雷击时可能产生高电位或电弧,十分危险。
二、不得在雷电时进行就地倒闸操作和登塔(登高)作业,此类操作应尽量安排在雷电停止后进行。
三、巡视时应穿好工作服,携带必要的照明工具,并与派出部门保持通信联络,以便在异常情况发生时及时获得支援。
四、如遇高压设备发生接地故障,室外不得靠近故障点8米以内;进入上述范围内的人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或架构时应戴绝缘手套。
需要说明的是,绝缘靴与普通雨靴、胶鞋有本质区别。巡视作业必须使用经检验合格、在有效期内、绝缘性能达标的专用绝缘靴,作业前还应检查靴体无破损、无受潮,方可使用。
以上为通用电力安全规程要求,铁路系统内的变配电所、牵引变电所等室外高压设备巡视,同样适用上述绝缘防护规定,具体还应结合本单位的《电力安全工作规程》和作业指导书执行。
参考资料:
1. 《GDW 1799.1—2013》
2. 《《防止电力生产事故的二十五项重点要求》(现行有效版本)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-494211CD6A5C)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。