无人值班牵引变电所负有管理责任的变电所每周巡视几次?

7 天前 来自 mapeng 发布 @ 铁知问答

根据现行牵引变电所运行检修相关规程的规定,对无人值班(无人值守)的牵引变电所,负有管理、巡视责任的部门(通常为供电段下属的维修班组、供电工区或维护班组)应负责其日常巡视,每周至少巡视1次(即每周不少于1次)。

这一要求针对的是无人值班牵引变电所这类无值守人员常驻的所亭。由于所内没有值守人员当班巡视,其设备运行状态的检查必须依靠由外部派出的维修(维护)班组按周期入所进行,巡视周期原则上定为每周一次。需要说明的是,这一“每周至少1次”是针对由维修班组承担的入所巡视检查而言,它属于基本巡视底线,不能低于该频次;如遇设备新投运、大修后、恶劣天气、断路器跳闸或发现异常等情形,还应按规定增加特殊巡视和加强巡视,不受每周一次的周期限制。

与之相区别的是有人值班(有人值守)牵引变电所的巡视要求:值守人员每天至少巡视1次(不含交接班巡视),每周至少进行1次夜间熄灯巡视,每次断路器跳闸后均须对有关设备进行巡视。无人值班所亭的现场巡视安排则体现出“无值守、需外派检查”的特点。

此外,对无人值守的分区所、AT所、接触网开关站等所亭,现行要求一般为现场巡视每月不少于2次、现场夜间巡视每季度不少于1次;而对牵引变电所本体的无人值班巡视,仍按每周至少1次的周期执行。视频远程巡视等自动化手段可作为辅助手段,但按规定不得计入巡视次数,不能替代必要的现场巡视。

实际作业中,各铁路局(集团公司)供电段会根据本单位设备状况、季节特点和管理要求制定更细化的巡视计划,个别单位的作业指导书可能将入所巡视周期提高至每周不少于3次或结合夜间巡视一并安排。因此,现场执行时应以本单位(所属铁路局)现行有效的作业文件和岗位规程为准,确保不低于“每周至少1次”的规程底线,并做好巡视记录。

参考资料:

1. 《《牵引变电所安全工作规程》《牵引变电所运行检修规程》中关于无人值班所亭巡视周期的规定》
2. 《铁路供电系统牵引变电所巡视制度相关培训资料(值守人员每日巡视、每周熄灯巡视及无人值守所亭巡视频次)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-A1E01FCE0C62)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图