在接触网支柱及接触网带电部分多少米范围内的金属结构均必须接地?

7 天前 来自 有块砖头 发布 @ 铁知问答

根据现行铁路技术规章,在电气化铁路区段,接触网带电部分周围5米(5000毫米)范围内的金属结构物均必须可靠接地。这一规定主要是为了防止接触网高压电(额定电压25千伏)在设备或金属结构上感应产生危险电压,避免人员触电和设备损坏。

具体依据可见《铁路技术管理规程》(普速铁路部分和高速铁路部分)以及《电气化铁路有关人员电气安全规则》等相关文件。需要说明的是,这里所指的“金属结构物”包括接触网支柱、桥梁、隧道、信号机柱、道岔、栅栏等一切可能因电磁感应或故障带电的金属构件。

在作业中还需注意:
不同电压等级或特殊情况下,安全距离要求可能不同,应以现场实际执行的现行规章和作业指导书为准;
该距离是指带电部分到接地体的净距,不是作业人员与带电体的直接安全距离;
电气化铁路沿线所有金属构件(如防护栅栏、声屏障等)若位于该范围内,也应按规定接地或采取等电位连接。

现场判定的基本做法是:对距接触网带电部分5米内的金属结构,检查其接地连接是否完好、接地电阻是否符合设计要求;若发现接地不良或缺失,应及时通知供电专业处理,不得擅自处置。

参考来源:《铁路技术管理规程》(相关条款)及《电气化铁路有关人员电气安全规则》。本答复仅供学习参考,具体作业请以现行有效文件和调度命令为准。

参考资料:

1. 《《铁路技术管理规程》(普速铁路部分)相关条款》
2. 《《电气化铁路有关人员电气安全规则》》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-D6654517)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考