馈线停电时,值班员须在确认馈线隔离开关处于“断开位置”(即分位、拉开位置、分闸位置)后,再向供电调度(电调)汇报。这是牵引变电所停电倒闸与停电作业组织中的基本要求。
依据牵引供电安全运行规程和牵引变电所倒闸操作规定,馈线停电通常包括馈线断路器跳闸重合失败后的停电以及计划性停电检修两种情况,但不论何种情况,值班员确认隔离开关位置的目的,都是为了保证停电设备与电源之间形成明显可见的断开点,防止带负荷拉合隔离开关或误送电伤人。
具体操作中,值班员应按供电调度命令依次完成:先断开馈线断路器,确认断路器处于断开位置;再拉开(断开)馈线隔离开关,并现场核对隔离开关确已处在断开位置(分位),使其与带电母线之间形成明显的空气绝缘断开点;在确认断路器与隔离开关均处于断开位置后,方可进行验电、挂接地线等安全措施,最后向供电调度汇报“馈线断路器、隔离开关均已断开(均在分位)”,并报告停电完成情况。
需要说明的是,隔离开关没有灭弧装置,不能用来切断负荷电流和短路电流,因此馈线停电时必须“先断断路器、后拉隔离开关”;而确认隔离开关在断开位置后再汇报,是为了防止因隔离开关误合、合闸不到位或位置指示异常而造成带负荷拉合、误送电等严重事故,这也正是“先确认位置、后汇报送电条件”这一环节的意义所在。
在接触网检修或变电所设备检修需要馈线停电时,供电调度与变电所值班员同样要核对并确认相关馈线断路器和隔离开关的实际位置均在断开位,值班员在确认开关均在分位、带电显示器无电压后,才向供电调度汇报,之后方可组织检修作业。
值班员向供电调度汇报时,应使用规范的汇报用语,如“××馈线断路器已断开,馈线隔离开关确已断开(在断开位置)”,并做好倒闸操作记录和故障跳闸记录。若在紧急情况下先行断开断路器和隔离开关,也应在处理结束后立即向供电调度汇报,且再次合闸送电必须有供电调度员的命令。
综上所述,本题答案:馈线停电时,值班员确认馈线隔离开关处于断开位置(分位、拉开位置)后,方可将停电完成情况向供电调度汇报。
参考资料:
1. 《《接触网运行与检修》(中国铁道出版社)关于变电所、分区所值班员确认开关在分位后向供电调度汇报的规定》
2. 《牵引变电所运行岗位关于馈线断路器、隔离开关“先断断路器、后拉隔离开关”及确认断开位置的倒闸操作要求》
3. 《《牵引变电所安全工作规程》关于停电作业需形成明显断开点及紧急情况处理与汇报的规定》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-385C93897B64)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
- 最近查阅: