对于铁路牵引变电所等供电系统高压设备,验电及装设或拆除接地线属于保证作业安全的关键技术措施,必须实行操作与监护分离,严禁单人作业或无人监护。依据《牵引变电所安全工作规程》验电接地部分的规定,高压设备验电及装设或拆除接地线时,必须由助理值班员操作、值班员监护,即由两人同时进行作业。操作人和监护人均须穿绝缘靴、戴安全帽,其中操作人还必须戴绝缘手套。
这里需要说明操作人与监护人的分工含义:操作人是实际执行验电、装设或拆除接地线动作的人员,通常由经过培训考核、具备相应安全等级的助理值班员担任;监护人是负责全过程监督操作安全的人员,由当班值班员担任。监护人应站在能看清操作人全部动作和周围情况的位置,全程盯控,不得兼做其他工作,一旦发现操作人有违反安全规程、防护不当或可能触及带电部位等情况,应立即制止纠正,确保人身安全。操作人应严格按照验电—确认无电—先接接地端后接导体端等程序进行;拆除接地线时则相反,先拆导体端,后拆接地端,并使用绝缘杆配合绝缘手套操作,人体不得触及接地线和导体。
上述关于操作与监护的人员要求,是针对牵引变电所高压设备的专项规定。需要注意的是,铁路供电系统不同作业场景对验电接地的人员组织要求存在差异,不能混为一谈。例如接触网停电作业的验电和装设、拆除接地线,规程要求由两人进行,一人操作、一人监护;而铁路电力线路或变配电设备的停电、检电、接地封线等措施,相关规程也要求由两人进行(一人操作、一人监护)。因此,回答本题时,若题目语境明确为牵引变电所高压设备,则标准答案即为“助理值班员操作、值班员监护”;若泛指接触网或电力线路作业,则表述为“一人操作、一人监护”的两人制。答题时应先判断作业场所属于哪一种,再选用对应的操作与监护主体。
此外,无论属于哪种高压设备作业,参与验电接地的人员都必须是经技术安全考试合格、取得相应安全合格证(安全等级)的人员,并按规定穿戴好绝缘靴、安全帽、绝缘手套等个人防护用品,使用经试验合格的验电器和接地线。验电前还应先在带电设备上试验验电器确认其良好,验明确无电压后方可装设接地线,整个过程应迅速、规范。
参考资料:
1. 《《》
2. 《牵》
3. 《引》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-740A5150AF4E)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。