根据中国国家铁路集团有限公司发布的TG/GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号)第六条断路器编号规则,断路器编号采用3位数字与字母组合表示(数字后加字母DL)。其中,第1位数字表示断路器的电压等级,数字1表示330kV、220kV、110kV电压等级,数字2表示27.5kV和2×27.5kV电压等级;第2位数字表示断路器所在的位置;第3位数字表示断路器所在的位置序号,一般从1开始编号。
关于第2位数字所代表的设备位置,规则明确规定:数字0表示牵引变电所电源进线和牵引变压器低压侧的断路器;数字1和2表示牵引变电所馈线断路器;数字3表示牵引变电所补偿用断路器;数字4表示开闭所进线断路器;数字5表示开闭所馈线断路器;数字6表示所用变压器、27.5kV动力变压器断路器;数字7表示分区所、自耦变压器所进线断路器或上下行并联断路器;数字8表示自耦变压器断路器。
因此,断路器编号中第2位数字为8时,表示该断路器为自耦变压器断路器。例如,在AT供电方式的自耦变压器所中,小里程方向下行、小里程方向上行、大里程方向下行、大里程方向上行对应的自耦变压器分别编号为1AT、2AT、3AT、4AT,其对应的断路器编号分别采用281DL、282DL、283DL、284DL,其中第1位数字2代表27.5kV电压等级,第2位数字8代表自耦变压器断路器,第3位数字为位置序号。
需要说明的是,上述编号规则适用于新建电气化铁路,运行中既有设备如与实际主接线不一致时,应参照本规则并结合现场图纸、铭牌及运行规程进行核对确认,具体设备属性以现场实际标识和设计文件为准。
参考资料:
1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号),中国国家铁路集团有限公司2020年2月18日发布》
2. 《GD 127-2020 编号规则全文》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-291B479A63B8)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。