木电杆根部腐朽的允许限度,按照铁路电力作业的安全与检修标准,规定为不得超过根径的20%。也就是说,木电杆埋入地下的根部如果发生腐朽,其腐朽范围(通常以腐朽部位的直径占原根径的比例来衡量)必须控制在根径的20%以内,超出这一限度即视为不合格,不得继续使用或登杆作业。
这一规定主要体现在两个方面。其一,在登杆作业前的检查中,铁路电力安全工作规程明确要求,作业人员在登杆前应检查木电杆根部,木电杆根部腐朽不得超过根径的20%以上,同时杆塔脚钉应完整牢固,登杆工具、安全腰带、安全帽等应完好合格。这属于防止作业人员登杆时因电杆根部强度不足而发生倒杆、断杆事故的重要安全措施。其二,在电力设备检修鉴定标准中,木杆根部腐朽不超过根径的10%可评定为优良,不超过根径的20%评定为合格。换言之,10%以内是优良水平,20%以内是允许继续使用的合格底线,超过20%则必须采取加固、加绑桩或更换等措施。
需要说明的是,木杆除根部外,杆身及埋地部分的腐朽程度也应一并检查。对于杉木杆,腐朽杆径达到1/2,松木杆腐朽杆径达到1/3的,必须先打绑桩加固后方可登杆作业。此外,在巡视或检修中还常用探针或斧头检查根部腐朽情况,当木杆截面缩减至50%以下或直径缩减至70%以下时,应进行更换或加绑桩处理。
需要提醒的是,木电杆因使用寿命和材质原因,目前在铁路电力线路中已逐步被水泥电杆(钢筋混凝土电杆)取代,木杆多用于既有线路或特殊场合。有关木电杆的技术要求主要依据铁路电力检修与安全作业的相关规程,具体作业时请以本单位现行有效的规章制度和作业指导书为准。
参考资料:
1. 《《铁路电力安全工作规程》关于登杆前检查木电杆根部腐朽不得超过根径20%的规定(该规程个别版本已标注失效,仅供了解原则,具体以现行有效版本为准)》
2. 《《变电所及电力安全检修规程》导读及《电力线路工》教材:木杆根部腐朽不超过根径10%为优良、20%为合格》
3. 《铁路电力设备检修作业指导书:在用木电杆腐朽在直径10%至20%之间为合格》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-1D166F405D43)。