拆除接地线的顺序与装设顺序是相反关系。装设接地线时,必须先接导体端(即连接被停电的接触网导线),后接接地端;拆除接地线时,必须按相反顺序操作,即先拆导体端,后拆接地端。这一顺序规定是保证作业人员人身安全的关键措施,不能颠倒。
从原理上看,装设接地线时,接地线的导体端尚未与接地设备连接,操作人员手持绝缘杆挂接导体端时,接地线本身不带电位,不会形成接地回路,即使被停电导体意外来电,由于接地端未接,电流不会通过人体构成通路。若先接接地端,接地线导体端处于悬空状态,一旦误碰带电导体或感应电,接地线立即带电,操作人员触碰导体端时极易触电。拆除时先拆导体端,后拆接地端,可确保在分离导体端时,接地线已与接地系统断开,即使导体突然来电,也不会通过接地线和人体形成回路。若先拆接地端,接地线导体端仍挂在导线上,此时接地线失去接地保护,导体端若带电,操作人员接触便可能触电。
现场作业中,验明停电后,必须立即在作业点两端及所有可能来电方向装设接地线。每根接地线都应严格按照“先接导体端、后接接地端”的顺序装设,拆除时按“先拆导体端、后拆接地端”的顺序执行。严禁在接地线未装设完毕或拆除顺序错误的情况下开始或结束作业。同时,接地线必须连接牢固、接触良好,禁止虚挂。
需要注意的是,以上内容适用于接触网停电作业中的常规操作。对于特殊设备或复杂作业条件,还应遵守现行有效规章和本单位作业指导书的具体要求。雨、雪、雷电等恶劣天气应暂停高空作业。本文所述顺序关系为通用安全规定,历史资料中相关表述仅作背景参考,现场作业必须依据最新有效文件执行。
参考资料:
1. 《《接触网安全工作规程》(现行有效版本)》
2. 《《普通铁路接触网安全工作规程》(铁总运〔2017〕25号)》
3. 《国铁集团关于接触网作业安全的有关规定》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-4C876D12)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。