在狂风暴雨、雷电及冰雹后应立即进行什么巡视?

2026-9-1 23:02 来自 mianyang0831 发布 @ 铁知问答

根据《高速铁路接触网运行维修规则》和《普速铁路接触网安全工作规则》等现行规章,在狂风暴雨、雷电及冰雹等恶劣天气后,供电设备管理单位应立即组织进行特殊巡视。特殊巡视是指在异常天气、自然灾害、设备异常等情况下,对接触网及相关供电设备进行的针对性检查,重点检查设备有无受恶劣天气影响而损坏、变形、移位、放电闪络、异物侵限等情况。具体巡视内容和要求如下:

一、巡视类别。恶劣天气后的巡视属于特殊巡视,区别于日常巡视和夜间巡视。日常巡视按周期进行,而特殊巡视具有临时性和针对性,须在恶劣天气结束后尽快开展。

二、巡视范围。重点检查接触网悬挂、定位装置、支持装置、绝缘子、电连接线、隔离开关、避雷器、接地装置、补偿装置、线岔、锚段关节等设备,同时检查供电线、正馈线、回流线、保护线、架空地线等馈线设备,以及支柱基础、拉线、隧道口、上跨建筑物、树木、广告牌等外部环境。

三、巡视方式。通常采用步行巡视与乘车巡视相结合的方式,必要时可申请停电作业进行登杆(塔)检查。步行巡视每组不少于2人,其中1人安全等级不低于三级,并携带望远镜、通讯工具和照明灯具。

四、巡视重点。狂风暴雨后,应重点检查支柱有无倾斜、基础有无下沉或冲刷、拉线有无松弛或断裂、接触网有无异物(如树枝、塑料布)悬挂;雷电后,重点检查绝缘子有无闪络痕迹、避雷器计数器是否动作、设备有无击穿或烧损;冰雹后,重点检查绝缘子有无破损、导线有无断股或变形、设备有无砸伤痕迹。

五、应急处置。巡视中发现危及行车安全的故障,应立即采取防护措施,并通知供电调度和行车调度,及时申请停电处理。对暂时不影响运行的缺陷,应登记建档,按计划处理。

六、记录与报告。巡视结束后,应详细记录巡视时间、区段、设备状态、发现问题及处理情况,并按规定上报。

以上要求依据《高速铁路接触网运行维修规则》(TG/GD 116-2015)和《普速铁路接触网安全工作规则》(TG/GD 105-2015)等现行规章。现场作业时,应以最新有效版本和相关调度命令为准。

参考资料:

1. 《GD 116-2015)》
2. 《GD 105-2015)》
3. 《《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-GD-8FDACB79)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。