高压侧采用分支接线时1#和2#进线之间的联络隔离开关编号采用什么?

2026-9-1 21:52 来自 exf8415 发布 @ 铁知问答

根据现行《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(TG/GD 127-2020,铁工电〔2020〕34号,中国国家铁路集团有限公司2020年2月发布),高压侧采用分支接线时,连接1#进线和2#进线之间的联络隔离开关编号采用1003GK。

该标准对牵引变电所高压侧(110kV、220kV、330kV)设备的编号作了统一规定。首先,高压侧断路器的编号与进线相对应:1#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号采用101DL,2#进线对应的牵引变压器高压侧断路器编号采用102DL,连接1#、2#进线之间的分段断路器编号采用100DL。

其次,高压侧采用分支接线方式时,标准明确给出了各隔离开关的编号:1#进线系统高压断路器前的隔离开关编号采用1013GK,2#进线系统高压断路器前的隔离开关编号采用1023GK。据此编号规律,隔离开关编号由四位数字加字母GK组成,其中前三位数字与其所属回路中断路器的编号相关联,第四位数字表示其在回路中的位置(断路器前为3)。连接1#、2#进线之间的分段断路器编号为100DL,与之相对应的联络隔离开关(即分段断路器前或两条进线之间的联络隔离开关)编号即为1003GK。

这一编号体现了设备编号与回路断路器编号的对应关系:1013GK对应101DL回路,1023GK对应102DL回路,1003GK则对应100DL分段(联络)回路。现场作业时应以实际竣工图纸和运行规程为准,若实际主接线与本规则所列典型接线不一致,可按该规则第三条精神参照编号。需要说明的是,以上依据为2020年发布的现行标准,不适用于按旧规编号的既有设备,具体设备编号务必以本所(亭)实际运行台账和图纸核对确认。

参考资料:

1. 《GD 127-2020《电气化铁路牵引变电设备编号规则》(铁工电〔2020〕34号),国铁集团2020年2月发布》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-9F5086AAAEC3)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。