严禁用缠绕(缠绕、绑扎)的方法连接接地线。
按照铁路电力及接触网作业安全规程,接地线必须使用专用线夹固定在导体上,严禁采用缠绕的方法进行接地或短路封线。这一规定适用于铁路电力设备检修、接触网停电作业等现场接地操作。
原因在于,缠绕连接无法保证接地线与被接地导体(或接地装置)之间可靠、稳定的电气接触。当通过故障短路电流或感应电流时,缠绕连接处接触电阻大、易发热,可能烧损接地线和连接点,使接地回路断开,导致作业人员失去接地保护而触电,并可能损坏设备。只有使用专用线夹并拧紧固定,才能保证接触良好、在大短路电流通过时不致松动。
正确做法是:装设接地线时,应先接接地端,后接导体端;接地线应使用截面积符合要求的裸铜软绞线(铁路相关规程要求不小于25平方毫米)及专用线夹,将线夹牢固固定在导线上,连接牢固、接触良好。拆除接地线的顺序与此相反,先拆导体端,后拆接地端。
此外,严禁使用其他导线(如普通铁丝、铝线等)代替专用接地线,严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地或短路。接地线在使用前应检查有无断股、散股、护套破损、夹具断裂松动等情况,不合格的接地线不得使用。
需要注意的是,铁路接触网作业还要求接地线连接牢固、接触良好,装设后不得打结、缠绕,不得侵入建筑接近限界;作业区段两地线间距不宜过大,必要时增设接地线,以确保作业人员始终处于地线保护范围内。上述要求均体现对“严禁缠绕连接”原则的严格落实。
执行标准以现行有效的《铁路电力安全工作规程》和《普速铁路接触网安全工作规则》等规定为准,作业人员应严格按规程要求操作,确保人身与设备安全。
参考资料:
1. 《《铁路电力安全工作规程》:接地线应用多股软铜线和专用线夹固定在导线上,禁止使用缠绕的方法进行接地或短路。》
2. 《《接触网安全工作规程》(铁路接触网作业):接地线要连接牢固、接触良好,接地线用截面积不小于25平方毫米的裸铜软绞线做成。》
3. 《《电力安全工作规程》:接地线必须使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路。》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-1F7B894F28ED)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。