25Hz相敏轨道电路测试需要用到哪些仪表?
直接答案:
25Hz相敏轨道电路测试主要用到万用表、选频电压表、钳型表、摇表和标准分路线,另有相敏轨道电路测试仪和极性交叉测试仪等专用仪表。
原因说明:
万用表交流档用于测量送受端变压器Ⅰ、Ⅱ次电压、限流器电压和轨面电压。选频电压表用于极性交叉检查。钳型表用于送受端BE不平衡电流检查。摇表用于扼流变压器BE的Ⅰ、Ⅱ次线圈间绝缘检查。标准分路线(0.06Ω)用于分路残压测试和入口电流测试。
相敏轨道电路测试仪(如ME25/50型)将局部、轨道信号接入相应输入端,约1秒即可测出相位差、局部电压、轨道电压及有效值,相角测量分辨力0.1°,误差±0.5°+1d。极性交叉测试仪有4条测试线,分别接于轨道电路绝缘节两端,可方便测出相邻两段轨道电路极性是否交叉。
现场提示:
入口电流测试应顺着列车运行方向,在列车最先进入区段的一端用标准分路线短路轨面,将分路线卡在移频在线测试表的电流钳上读取电流值,且应在“天窗”时间进行。轨道绝缘检查时,外侧夹板分别对两轨面端进行电压测试,无电压或电压基本平衡为绝缘良好。
参考资料:
1. 《20260810_013117_25Hz相敏轨道电路测试需要用到哪些仪表?》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-F877D9B9)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。