远动倒闸操作时值班员、助理值班员、供电调度应如何确认?

2026-8-31 04:12 来自 左先生 发布 @ 铁知问答

远动倒闸操作是铁路牵引供电系统的关键作业,涉及供电调度、值班员和助理值班员的协同确认,以保障操作安全。根据《铁路供电调度规则》(TG/GW108-2017)及《牵引变电所安全工作规程》(TB/T 3002-2019)等现行规章,确认流程如下:

一、供电调度确认:供电调度在操作前,必须确认操作对象、操作内容、操作顺序及安全措施,核对作业计划与当前运行方式,确认设备状态具备操作条件。下操作指令时,应向值班员清晰说明操作任务、设备名称、编号及注意事项,并得到值班员的复诵确认。

二、值班员确认:值班员(指变电所值班员)在受令时,必须复诵供电调度指令,确认无误后方可执行。值班员需核对设备运行状态、保护投入情况,并确认远动系统显示与现场一致。操作过程中,值班员应通过远动监控系统监视操作过程,并记录操作时间及结果。操作完毕后,向供电调度汇报操作完成情况。

三、助理值班员确认:助理值班员(现场值班员)负责在操作现场执行或监护操作。操作前,助理值班员应确认设备位置、状态及安全措施,检查相关接地线、标示牌等安全设施。操作过程中,助理值班员应严格按指令操作,操作后确认设备实际位置并汇报。若需现场手动操作,助理值班员还需执行“操作监护制”,与值班员共同确认。

四、三者共同确认:在远动倒闸操作中,供电调度、值班员、助理值班员三者需通过通信工具(如调度电话)进行反复核对,执行“一人操作、一人监护”制度,并按规定使用操作录音。任何环节发现疑问,应立即停止操作并核实。

五、记录与汇报:操作完毕后,值班员和助理值班员应共同核对操作结果,并填写操作记录,供电调度在调度日志中登记。所有确认过程应留有录音或记录。

注意事项:远动倒闸操作严禁无令操作、口头约时操作,操作指令必须明确、清晰,被操作设备必须准确无误。遇有疑问或异常,必须停止操作并上报。

以上确认流程确保远动倒闸操作安全可控,防止误操作。

参考资料:

1. 《GW108-2017)》
2. 《T 3002-2019)》
3. 《GW105-2015)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-CW-8E450D11)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。

相关阅读:

1. 车站值班员培训不能只背规章:把岗位技能放进应用场景里教
2. 车站值班员应急处置先想清楚哪几步:从故障判断到进路安全的培训主线
3. 车站值班员培训不能只盯标准流程:非正常处置才是真功夫
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图

GMT+8, 2026-9-10 01:40 , Processed in 1.862265 second(s), 66 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

  • QQ: 871889019

    客服电话

    183-9671-7087

    电子邮件

    mlkj@aliyun.com

    在线时间:9:00-21:00

  • 返回顶部