大电容设备(如电容器、电力电缆、大型变压器绕组等)进行耐压试验时,由于其储能特性,试验前后都必须进行充分放电,这是保证人身和设备安全的关键操作。
试验前的放电:在试验开始前,对已停运的大电容设备,应先将其各相对地充分放电。由于电容设备可能残留感应电荷或试验前的残余电荷,接触前必须放电。
试验后的放电:耐压试验结束后,设备(尤其是直流耐压或交流耐压后的电容性试品)上会积聚大量试验电荷,电压可能很高,必须立即充分放电,确认无残余电压后方可接触。
放电的具体要求:
对大电容的直流试验设备和试品,放电应先用带放电电阻(限流电阻)的专用接地操作棒进行放电,然后再直接短路接地放电。不可直接用导线短路放电,否则大电流冲击可能损坏设备或产生电弧伤人。
放电时间应充分,一般对大电容设备多次放电,每次放电时间至少1分钟以上。
放电人员应戴绝缘手套,使用有限流电阻的专用放电棒操作。
对有静电感应的设备,应先行接地,再接触。
试验结束后,还应将升压设备的高压部分短路、接地,并对被试设备多次放电、接地、验电,确认无残存电压后方可触及。
需要特别指出的是,电缆类设备的直流耐压试验后放电,通常规定须通过约80kΩ/kV的限流电阻放电约3分钟,才允许直接对地放电,以保护电缆绝缘和人身安全。
总之,大电容设备耐压试验前、后均应充分放电:试验前放电以消除残余电荷,试验后放电以消除试验积聚电荷,放电时必须使用带限流电阻的专用放电棒、戴绝缘手套,并经接地、验电确认无电压后方可接触。
参考资料:
1. 《《高压试验工作规程》关于有电容设备试验前后均应充分放电的规定》
2. 《《高压试验安全操作规程》:对大电容直流试验设备和试品,先用带放电电阻的接地操作棒放电,再直接短路接地放电》
3. 《《高压电气设备试验现场通用操作规范》:放电时需用有限流电阻的专用放电棒,放电人员应戴绝缘手套》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-7DA614FDC27D)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。