雷电后巡视重点检查什么?
2026-8-30 18:53 来自 喵星萌爪来袭 发布 @ 铁知问答
雷电后巡视是供电系统汛期和雷雨季节后的重要工作,重点检查设备遭受雷击后的损伤痕迹、绝缘状态及保护装置动作情况,及时发现并消除隐患。巡视应遵循“先检查、后处理”的原则,在确认安全的前提下开展。
巡视前必须确认雷电已经停止,并与电力调度联系,了解雷害预警和故障信息。对于高压设备,应办理停电手续并验电接地后方可接近。巡视人员须穿绝缘鞋、戴安全帽,两人及以上同行,携带应急照明和通讯工具。
检查内容主要包括:
一、避雷器及接地装置。检查避雷器本体有无破损、闪络、爆炸痕迹,泄漏电流表指示是否正常,计数器是否动作;检查接地引下线、接地极有无松动、锈蚀、断股,接地电阻是否超标。避雷器动作后应记录动作次数,并综合分析动作原因。
二、绝缘子及套管。检查支柱绝缘子、悬式绝缘子、套管表面有无放电痕迹、裂纹、破损,是否有闪络烧伤;同时检查绝缘子连接金具是否牢固,均压环是否完好。
三、导线及金具。检查导线有无断股、烧伤、熔蚀,弛度是否正常;检查线夹、耐张线夹、接续管等金具是否有过热变色、变形开裂,连接螺栓是否松动。
四、隔离开关及断路器。检查隔离开关触头是否有烧损、氧化,操作机构是否灵活;检查断路器分合闸指示是否正常,有无喷油、漏气现象,压力表指示是否在合格范围。
五、电力电缆及电缆头。检查电缆终端头、中间接头有无放电、渗油、开裂,护套是否有损伤;对直埋电缆路径上方检查有无塌陷、开挖施工。
六、变压器及互感器。检查变压器本体有无异响,油位、油色是否正常,套管、呼吸器是否完好,压力释放装置是否动作;检查互感器有无放电声,二次接线是否牢固。
七、继电保护及自动化装置。检查保护装置、测控装置有无告警信息,核对保护动作记录,检查避雷器动作记录与故障录波是否吻合;检查直流系统、UPS电源是否正常。
八、防雷接地系统。检查站场、区间杆塔的接地装置,测量接地电阻,检查独立避雷针、避雷线的结构和连接状况,以及其保护范围是否被新增建筑物遮挡。
九、其他辅助设施。检查设备基础有无下沉、倾斜,电缆沟、排水沟是否积水、堵塞,房屋渗漏情况,以及站场照明、通信设备是否受雷击影响。
巡视中若发现设备异常,应立即报告,并视情况采取隔离、限速或停电措施。对雷击故障跳闸,必须查明原因并确认故障消除后方可恢复送电。巡视记录应准确填写检查项目、问题描述和处理结果,并按规定归档。
参考资料:
1. 《《高速铁路供电安全检测监测系统暂行技术条件》(铁总运〔2014〕293号)》
2. 《《普速铁路接触网安全工作规则》(铁总运〔2017〕25号)》
3. 《《铁路电力安全工作规程》(铁运〔2018〕60号)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(KB-QA-D093465A)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考
上一篇: 工务部门保证安全生产的基本方针是什么?