轨道电路的极性交叉是为了什么?

2026-8-30 12:10 来自 该用户已成仙 发布 @ 铁知问答

轨道电路的极性交叉,是指有钢轨绝缘分割的相邻轨道电路,为了实现故障导向安全原则,使绝缘节两侧钢轨上的轨面电压具有不同的极性或相反的相位。对直流轨道电路而言,极性交叉就是相邻两个轨道电路区段绝缘两侧钢轨上的电源极性相反;对交流轨道电路而言,则是相邻轨道电路的电压相位相差180°。由于交流电流瞬间极性随时间变化,只要相邻轨道电路电流相位相反,其瞬间极性也相反,即获得极性交叉的效果。

设置极性交叉的核心目的,是对钢轨绝缘破损进行防护,防止轨道继电器在绝缘破损时发生错误动作,从而危及行车安全。

正常情况下,轨道绝缘(轨端绝缘、分割绝缘)把相邻轨道电路区段在电气上隔开,每个区段有各自的轨道电源和轨道继电器。但当钢轨绝缘因老化、破损等原因失效时,相邻区段之间就会发生电气上的“混电”,即一个区段的轨道电源可能通过破损的绝缘串入相邻区段。

以两个相邻区段1G和3G为例:若不采用极性交叉,即分界绝缘两侧钢轨极性相同,当1G内有车占用而绝缘双破损时,流经1G轨道继电器1GJ的电流可能等于两个轨道电源所供电流之和,使1GJ错误地保持吸起,从而把“有车占用”错误显示为“无车空闲”,这是十分危险的,直接危及行车安全。

当采用极性交叉后,分界绝缘两侧钢轨属于不同极性(或相反相位)。此时若绝缘破损,1G电源和3G电源同时作用在1GJ上,两者电流方向相反、相互抵消。只要调整得当,两区段的继电器都会落下,从而正确反映“有车占用”状态,实现故障导向安全。

因此,极性交叉的作用可概括为:在轨道电路空闲时,钢轨绝缘破损时能正确反映绝缘破损状态,以便及时维修;在轨道电路被列车占用时,轨端绝缘破损时也能保证安全,防止轨道继电器错误吸起造成错误显示。

需要指出的是,极性交叉是通过调整轨道连接线(跳线、引接线)等方式实现的。在工程设计施工中,要保证相邻轨道电路供电极性交叉,当绝缘破损时两区段轨道电压相互抵消,使轨道继电器不能工作,从而使故障导向安全。对于25Hz相敏轨道电路、ZPW-2000等制式,其极性(相位)交叉的实现和调整各有特点,但基本原理相同。

总之,轨道电路的极性交叉是轨道电路实现故障导向安全的重要措施之一,其根本目的就是防止在相邻轨道电路间绝缘节破损时引起轨道继电器的错误动作,从而保证行车安全。

参考资料:

1. 《《轨道电路》极性交叉词条,百度百科(有钢轨绝缘的轨道电路,实现对钢轨绝缘破损的防护,使绝缘节两侧轨面电压具有不同极性或相反相位)》
2. 《《无源极性交叉测试仪》,铁道通信信号2003年第7期(轨道绝缘破损时易造成轨道继电器错误动作,利用极性交叉使两区段轨道电压相互抵消,使轨道继电器不能工作,从而故障导向安全)》
3. 《《铁路信号基础设备维护》,西南交通大学出版社(极性交叉可防止在相邻轨道电路间的绝缘节破损时引起轨道继电器的错误动作)》

知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-049189E12254)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。
  • 最近查阅:

免责声明:

本文内容由铁道职培结合自建知识库素材整理重组而成。各局作业标准或有差异,请仔细甄别,仅供参考

  • 铁道职培微信服务号

    关注微信服务号

  • 下载铁道职培APP

    扫描下载APP

手机版|美路科技旗下网站|铁道职培 ( 鲁ICP备18021794号-3|鲁公网安备37130202372799 )|网站地图