高压检电(即高压验电)作业时,必须佩戴符合电压等级且经检验合格的绝缘手套,这是强制性要求。依据现行国家标准《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》(GB 26860-2011)的规定,高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备之间应保持规定的安全距离。
除绝缘手套外,从事高压验电还应当做好完整的个人防护:佩戴安全帽并系好帽绳,穿绝缘靴(或绝缘鞋),有条件时应站在绝缘台或绝缘垫上作业。在户外验电时,应穿绝缘靴;雨天或雨雪天气不得进行室外直接验电。
具体操作要求包括:必须使用与设备电压等级相符、经定期试验合格的专用验电器;验电前应先在有电设备上进行试验,确认验电器性能良好;验电时应由两人进行,一人操作、一人监护,严格执行监护制度;使用伸缩式验电器时,绝缘棒应完全拉足,手握在护环(罩护环)以下部位,不得越过护环。
此外,绝缘手套在使用前应进行检查(如卷曲试验),确认无漏气、无裂口、无破损后方可使用。佩戴绝缘手套作业时,手套应干燥、清洁,袖口应套入手套内,防止接触导体。
需要特别说明的是,高压验电是一项危险性较高的电气作业,除佩戴上述防护用品外,还应当遵守所在单位依据电力安全工作规程制定的现场作业规定,由具备资质的持证电工在有人监护的情况下进行。防护用品本身不能替代正确的操作方法和必要的安全距离。
以上为现行通用安全要求,具体执行还应以本单位作业指导书和当地供电部门规定为准。
参考资料:
1. 《GB 26860-2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》》
2. 《《电业安全工作规程》关于验电、绝缘手套使用的有关规定》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-8D00A2D7441B)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。