室外高压设备发生接地故障时,人员不得接近故障点8米以内(即8m)。
依据国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》(国能发安全〔2023〕22号)第1.2.10条明确规定:当高压设备发生接地故障时,室内不得进入故障点4m以内,室外不得进入故障点8m以内;进入上述范围的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架应戴绝缘手套。这是当前电力行业普遍执行的安全距离标准,铁路电力专业执行的安全要求与之保持一致,即所内(室内)高压设备发生接地故障时工作人员不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。
规定这一距离的原因在于:高压设备发生接地故障时,接地电流经接地装置向四周大地扩散,在接地体周围形成电位梯度,距故障点越近,跨步电压和接触电压越高,人员贸然接近极易因跨步电压或接触电压触电。室外设备地面开阔且电压等级通常较高,接地电流扩散范围更大,故安全距离取8米。
补充要求:如因工作需要确需进入上述范围或操作开关时,必须有绝缘通道(绝缘垫)等安全措施,并由专人监护;进入人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时应戴绝缘手套。雷雨天气巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,且不得靠近避雷器和避雷针。发现接地故障后,应迅速报告电力调度和有关领导,并劝止行人接近,等候处理,严禁在未采取防护措施的情况下靠近故障点。
参考资料:
1. 《《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》(国能发安全〔2023〕22号)第1.2.10条》
2. 《《铁路电力安全工作规程》第57条及《铁路电力安全工作规程补充规定》(铁总运〔2015〕51号)》
知识来源:铁道职培APP已审核知识库(EXT-71F67491CE0F)。
说明:本文仅供学习参考;涉及规章、技术参数和现场作业要求时,以现行有效文件为准。